5.12.2006, 17:05
Господа энергетики, помогите решить небольшую проблемку. Нужна схема цепей управления ЯКНО 6 кВ питающего экскаватор ЭКГ. Всё бы ничего, но он отгружает уголь на все котельные города, все напрягают короче дело дрянь.
Может кто имел с этим дело помогите советом: при включении происходит срабатывание привода выключателей, но они не фиксируются, а срабатывают и мгновенно отключаются.
P.S. Кабель целый.
Tchernishev
6.12.2006, 2:31
Может проблема с наличием напряжения на шинах управления или шинах питания. Цепи управления выключателей построены так, что при пропадании напряжения выключатель отключается. Хотя врятли...
А что за тип выключателя???
Максачёв Макс
6.12.2006, 13:42
Тип выключателя не имеет значения. Выключатели не связаны с цепями. Всё управление осуществляет привод, который включает и отключает выключатели при помощи катушки и сердечника, а защита завязана с приводом. Грешу на чувствительность защиты, а там море релюшек какую загрубить...? Сейчас нормально работает, но в обход защиты - непорядок!!! Поэтому и нужна схема.
Выключатель на подачу напряжения на высоковольтный синхронный двигатель?
Ищите утечку (кз) ноля на корпус. Если не ошибаюсь на экскаваторах применяется изолированная нейтраль. На отключающую катушку выключателя сигнал поступает от реле утечки, которое контролирует утечку между корпусом экскаватора и нолем. Исследуйте цепь отключающей катушки выключателя.