Возможно тупо, но...
Тут нашел перечень электроустановок, в которых наложение заземлений опасно или невозможно. И в этот перечень входят отдельно стоящие РП и ШР, а так же отдельностоящие потребители(краны, подъемники, вентсистемы, станки и т.д.) почему?
Ведь разве не нужно и нельзя заземлять металлические части, корпуса установок, которые могут оказаться под напряжением, в качестве одной из защитных мер?
Roman D
Цитата(Pastor)
наложение заземлений опасно или невозможно.


Наложение заземлений и устройство заземлений - две большие разницы. Наложение заземления применяется в качестве одной из мер безопасности при ремонтных работах.
Pastor
Цитата
Наложение заземлений и устройство заземлений - две большие разницы. Наложение заземления применяется в качестве одной из мер безопасности при ремонтных работах.

Я согласен, но почему наложить заземление, при ремонте сборки опасно?
Roman D
Цитата(Pastor)
Возможно тупо, но...  
Тут нашел перечень электроустановок, в которых наложение заземлений опасно

Перечень, насколько я помню, утверждает ответственный за электрохозяйство, исходя из местных условий. При работе в таки местах (вместо заземления) применяются другие дополнительные меры безопасности, указанные в местных инструкциях или технологических картах.
В любом случае надо исключить возможность попадания напряжения (рабочего или наведенного) на рабочее место - например, отключить концы кабеля, повесить висячий замок на рубильник. Даже табличка "не включать-работают люди" не застрахует от идиота, которому нужно включить кран или станок.
А опасно накладывать заземления бывает из-за дурацкой конструкции того или иного устройства. icon_smile.gif
gomed12
Наложение переносного заземления предусматривает присоединение одного конца к выводу (шине) от контура заземления. Т.к. для отдельностоящих ШР, РП контур заземления не выполняется, безопасность при выполнениии работ на них осуществляется путем полного снятия напряжения и одностороннего заземления этих установок со стороны эл. питания. На ШР и РП устанавливаются дополнительно закоротки. Мое мнение таково.