Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: прокладка кабеля под аркой жилого дома
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


katerinaf
Уважаемые проектировщики!!! помогите пожалуйста разобраться с вопросом прокладки кабеля... В доме происходит замена электроснабжения лифтов. Дом 5ти подъездный, между 1 и 2м подъездом арка, под аркой нет кабельного канала существующего, есть лишь старая труба где шлейф проводов на эл.снаб подъезда, освещение и т.д. Возможности пройти в этой трубе нет. Над аркой также нет возможности пройти, т.к. там балконы... Как поступить в данном случае? Если просто под аркой пройти в стальной электросварной трубе на глубине 0,7м? И в данном случае получается уже необходимо закладывать бронированный кабель??? арка шириной 6м... совсем запуталась icon_sad.gif
FRAER
Если кабель в стальной трубе, то броня уж точно не нужна

Параллельно существующей трубе кидайте да и все
Не забывайте про требования при пересечении с другими коммуникациями и по расстоянию между кабеленесущими системами
с2н5он
Цитата(katerinaf @ 20.6.2014, 11:58) *
на глубине 0,7м?

глубина у Вас в какую сторону? фотку бы лучше
katerinaf
т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все... там под аркой асфальт, соответственно проезжают машины. Т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все...соответственно больше ведь защиты не надо? а трубу стальную ведь тоже не защищаю ничем?
ez81
Выше вам Фраер уже ответил -параллельно, без примыканий с газом, водой соблюдая габариты. В землю уходить не надо и железную трубу защищать не надо ,только с обоих концов к РЕ или РЕНу приболтить.
katerinaf
СПАСИБО!!!!
Shturman1
Если не ощибаюсь под проезжими частями улиц глубина заложения кабеля не менее 1 м
Гость сочувствующий
Цитата(katerinaf @ 20.6.2014, 11:46) *
т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все... там под аркой асфальт, соответственно проезжают машины. Т.е. просто трубу прокладываю по нормам и все...соответственно больше ведь защиты не надо? а трубу стальную ведь тоже не защищаю ничем?

ПУЭ, "2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах." Материал трубы не оговаривается, почему-бы не использовать асбоцементную? Не берусь утверждать, но вроде бы сейчас есть двухслойные пластиковые гофрированые трубы для пересечения дорог.
Гость сочувствующий
Цитата(ez81 @ 20.6.2014, 14:09) *
... В землю уходить не надо и железную трубу защищать не надо ,только с обоих концов к РЕ или РЕНу приболтить.

А где взять "PE" или "PEN", если это просто пересечение въезда во двор (арка)? Тянуть трубу до ВРУ или отдельный проводник?
ez81
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.6.2014, 20:08) *
А где взять "PE" или "PEN", если это просто пересечение въезда во двор (арка)? Тянуть трубу до ВРУ или отдельный проводник?

Вероятно так как Вы говорите, либо з\у на месте иначе кто-то может пострадать при повреждение изоляции. Либо труба ПНД хотя конечно является ли она защитой от механических повреждений не уверен.
Гость сочувствующий
Цитата(Shturman1 @ 20.6.2014, 17:37) *
Если не ощибаюсь под проезжими частями улиц глубина заложения кабеля не менее 1 м

Верно, ПУЭ, "2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: ... при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.",а у ТС посто въезд во двор (арка).
katerinaf
попав сегодня еще раз на данный дом стали рассматривать вариант прокладки кабеля над аркой жилого дома. По горизонтали от окон жилого дома расстояние 0,57м, а по ПУЭ 2.1.75.

При вертикальной прокладке до окна 0,75 (Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).... а если мы прокладку осуществим в ПНД трубе...то по факту уже можно осуществить прокладку?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.