Цитата(bstewaf)
...надо -ли в щитке на вводе в дом объединить 0 с моим заземлением.
Необходимо. Это повторное заземление перед вводом и если выполнены по всей длине ВЛЭП-0.4 кВ повторные заземления и они испытываются в установленные сроки. Если нет,есть опасность, что при обрыве PEN-провода на столбе (кроме самонесущих) все соседи у кого не выполнены такие же заземления сядут своими нагрузками на Ваш искусственный заземлитель и питающие провода.
Чтобы исключить этого рекомендую на вводе в шкаф произвести разделение PEN-проводника на PE и N-проводники и вывод от контура заземления присоеденить к шине PE от него развести на все проводящие корпуса эл. оборудования, т.е. выполнить систему заземления ТТ.