Для
аналоговых входов контроллера существуют изм. преобразователи со стандартными выходными сигналами 4-20мА(токовым), либо 0-10 В (напряжения) - датчики температуты, давления, положения и т.д.
Такие же самые
входы есть на разных исполнит. механизмах, типа ПЧ, приводов заслонок и др. которые подключаются к
аналоговым выходам этих самых контроллеров.
Ежели подключать вместо
положенных датчиков/ИМ что попало, то как минимум контроллер покажет ошибку входа/выхода, а то и вход/выход спалить недолго.
Извините за занудство, но не совсем понятна постановка вопроса.
Если вы желаете преобразовать вход напряжения в токовый (или что-нибудь подобное), то можно посмотреть доку на контроллер (руководство пользователя) на сайте
segnetics.com.