Цитата(savelij® @ 7.7.2014, 19:02)
Замечание за назойливость!
За ответ благодарю! Каюсь, по шапке получил заслуженно... Конец рабочего дня, сроки жмут...
Вот и нафлудил малость. Больше не буду))
Цитата(haramamburu @ 7.7.2014, 19:33)
Так что "Коляныч"... лучше это все разбить хотяб на 2е группы.
Да уж...
А ну их нафиг, УЗО эти. Не угадаешь вообще сработают или нет. В интернетах потыркал другие форумы, дак у некоторых вообще один комп более 30 мА выдаёт, и не так уж редко. Прямо хоть АД ставь на каждую группу.
Цитата(savelij® @ 7.7.2014, 19:02)
Если нужно знать точнее величину токов утечки, то ищите схемы названных устройств (даже модели не озвучены!)
Как часто это бывает...ну нету данных, 40+ рабочих мест, про них только и можно сказать что "стандартный офисный системник и самый лажёвый ЖК моник". Модели увы назвать не могу, потому как мне до объекта 1500 км, а фото нет и не будет. поэтому чисто для себя,спокойного сна буду условно считать, что на 1 системник приходится 1 мА, и значит для 1 рабочего места приходится 2 мА. К этому буду прибавлять токи утечки, расчитанные по ПУЭ для проводников и утечки по расчётному току... И потом ещё 25% добавлю на запас.
А лучше нафик эту ересь, если узо ставить надо, то лучше без гемора АД-шки заложу да и дело в край