Необходимо предоставить акты с замерами нагрузок. Были произведены замеры нагрузок на ПС 35 кВ. конкретнее сила тока, напряжение на шинах и показания приборов учета электроэнергии. Исходя из формул занесенных (до меня за предыдущий зимний период) в excele, активная мощность находилось путем произведения силы тока напряжения и косинуса фи. Проблема заключается в том что по некоторым фидерам амперметры не работали и следовательно не предоставляется возможность данным образом определить активную мощность, и вот сам вопрос; возможно ли как то воспользоваться показаниями счетчиков активной энергии чтобы вычислить среднюю почасовую мощность? Допускается ли такое и где можно ознакомится с подробной методикой ведения данных ведомостей?
если снимались почасовки/получасовки - по ним определяйте
Цитата(с2н5он @ 8.7.2014, 10:30)
если снимались почасовки/получасовки - по ним определяйте
Снимались почасовки.
А как из объема электроэнергииза час можно определить мощность?
почасовые показания это и есть мощность (средняя) в данный час
в 12:00 показания 00001
в 13:00 показания 00091
мощность - 90