Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ИС 10
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Гость_Алексей_*
Измерял сопротивление м/у заземляющим контуром и оборудованием, прибором ИС 10. В один прекрасный момент на экране прибора появилась надпись ТРЕБУЕТ РЕМОНТА. Что случилось? С чем это связанно? Ни чего не понятно... Если кто то встречался с такой проблемой пишите...

Motoblock
Работал таким прибором раньше. Советую вам измерять им только сопротивление контуров. Для проверки металлосвязи рекомендую использовать другие приборы. Капризновата схема его. Замечал за ним такую странность - если между измеряемым контуром и измерительными штырями появляется напряжение порядка 3-4 Вольт, он отказывается работать. Сам его не разбирал, но подозреваю, что какой-то элемент некорректно работает в такой ситуации. Вполне возможно наличие внутреннего предохранителя, может он вышел из строя - заменить. Но тут палка о двух концах -- прибор опломбирован. Звоните на завод-изготовитель.
Гость
Спасибо за подсказку, уже договорились отдадим его в ремонт...
actto
Вопрос в догонку.... Кто чем измеряет сопротивление металлосвязи????
Мы пользуем МС-08, но он потихоньку умирает....
На следующий год заказали DET4TCR2 (для измерения контуров заземления) , посмотрим что он могёт в плане металлосвязи....
Motoblock
Не рекламы ради, информации для. Раньше и нашими Ф-ками мерили и тем же ИС-10. Все не то. Долго и муторно. Потом стали пользовать Сонел. У них есть разные, посмотрите. Отлично, худого не скажу. Большой минус, но единственный--цена.
actto
Цитата(Motoblock @ 14.7.2014, 10:35) *
Не рекламы ради, информации для. Раньше и нашими Ф-ками мерили и тем же ИС-10. Все не то. Долго и муторно. Потом стали пользовать Сонел. У них есть разные, посмотрите. Отлично, худого не скажу. Большой минус, но единственный--цена.

Цена не главный вопрос. Вопрос Удобство и практичность использования. (какой именно Сонел???)
З.Ы. Ф-ки мрут как мухи, ис не пробовали, МС скоро умрёт....
Работник
Работаю с ИС-10 давно. Было и с напряжением на измерительной цепи. Измерял всегда. Ремонтов не было. Сонел - конечно хорошо, но дорого. Я не вижу смысла в них. По поводу ремонта - конечно правильно позвонили изготовителю. Если не на гарантии - можно в специализированную мастерскую отдать, где с электроприборами работают.
Для металлозсвязи ИС-10 конечно не подходит. Да и долго он измеряет. Специально прибор не подбирал никогда. Такая функция есть в некоторых других приборах, например в петлемере ИФН-200. Им и измеряем
Uran
Контуры и Металлосвязь измеряли Ф4103.Нынче купили наши Ижевские приборы:ИС-20 и ИФН-200, пока приборы в работе не были. Что-то туго нынче с работой.Год проходит, ни одного договора нет.
Гость
Цитата(Гость @ 11.7.2014, 9:33) *
Спасибо за подсказку, уже договорились отдадим его в ремонт...

Отремонтировали? У нас такая же надпись появилась
Delta
Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.7.2014, 7:48) *
Измерял сопротивление м/у заземляющим контуром и оборудованием, прибором ИС 10. В один прекрасный момент на экране прибора появилась надпись ТРЕБУЕТ РЕМОНТА. Что случилось? С чем это связанно? Ни чего не понятно... Если кто то встречался с такой проблемой пишите...



Цитата(Motoblock @ 11.7.2014, 8:35) *
Работал таким прибором раньше. Советую вам измерять им только сопротивление контуров. Для проверки металлосвязи рекомендую использовать другие приборы. Капризновата схема его. Замечал за ним такую странность - если между измеряемым контуром и измерительными штырями появляется напряжение порядка 3-4 Вольт, он отказывается работать. Сам его не разбирал, но подозреваю, что какой-то элемент некорректно работает в такой ситуации. Вполне возможно наличие внутреннего предохранителя, может он вышел из строя - заменить. Но тут палка о двух концах -- прибор опломбирован. Звоните на завод-изготовитель.

Скорее всего проблема с П/О микропроцессора. В любом случае вряд ли можно самим отремонтировать, но если не на гарантии - разберите, посмотрите, вдруг очевидная проблема.
У меня ИС-20/1 не разбирал, а Е6-24 без пломб поверку нормально проходит вопросов не возникает.

Цитата(Работник @ 15.7.2014, 15:49) *
Работаю с ИС-10 давно. Было и с напряжением на измерительной цепи. Измерял всегда. Ремонтов не было. Сонел - конечно хорошо, но дорого. Я не вижу смысла в них. По поводу ремонта - конечно правильно позвонили изготовителю. Если не на гарантии - можно в специализированную мастерскую отдать, где с электроприборами работают.
Для металлозсвязи ИС-10 конечно не подходит. Да и долго он измеряет. Специально прибор не подбирал никогда. Такая функция есть в некоторых других приборах, например в петлемере ИФН-200. Им и измеряем

У сонела "петлеметры" слабые - несколько раз в ремонте был, касательно заземлеметров, если не брать топовый MRU-200,то разницы с ИС особой нет, металлосвязь наверное мерить лучше приборами попроще, например MIC-3 но для "серьезных" участков используем Мико-10

Цитата(Uran @ 15.7.2014, 19:54) *
Контуры и Металлосвязь измеряли Ф4103.Нынче купили наши Ижевские приборы:ИС-20 и ИФН-200, пока приборы в работе не были. Что-то туго нынче с работой.Год проходит, ни одного договора нет.

У нас тоже туго, всякая ерунда типа: "нужно срочно сопротивление изоляции а то проверка грядет"

Цитата(Гость @ 8.11.2021, 9:07) *
Отремонтировали? У нас такая же надпись появилась

Реомнтируют многие организации, вопрос где ближе
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.