Вячесла
Доброго дня! Вопрос к знающим сего форума. Купил водонагреватель, 3,5KW, дом старый, проводка алюминиевая двухжильная. Устройство требует обязательного заземления. Вопрос: поможет ли протягивание заземляющего трёхжильного кабеля от розетки до щитка? И есть ли в щитке заземление?

http://sd.uploads.ru/t/eSQ3s.jpg - вот ссылка на изображение щитка
Igor Kolomio
Тут наверное экстрасенсов надо вызывать... или лучше самому посмотреть есть ли в щитке заземление, а лучше электрика об этом попросить.
Если заземление есть, то возможно два варианта:
- тянешь к розетке трехжильный кабель (фаза, ноль, земля)
- тянешь к розетке одножильный провод заземления, при условии что в розетке фаза и ноль уже есть.
Если заземления нет, то его нужно сделать.
Гость_Вячеслав_*
Спасибо за ответ, я конечно глянул и даже сфотографировал щиток - но от этого в голове ясней не стало ) Поэтому и присоединил фото - возможно глянув на него - спецы смогут сразу подсказать о наличии заземления в электрощитке?
haramamburu
фото очень мелкое
Гость_Вячеслав_*
ПРикрепляю фото по-больше:

http://i7.pixs.ru/storage/8/1/0/IMG0963JPG...99_12975810.jpg

http://i6.pixs.ru/storage/8/3/2/IMG0964JPG...83_12975832.jpg
haramamburu
Нет там у вас "земли".... так же не видно как занулен щит (это наверное в нижней секции?)
Sist
Цитата
Купил водонагреватель - Устройство требует обязательного заземления

незабываем что в доме должна быть смонтирована система уравнивания все входящие коммуникации (трубы воды , отопления, газ) заземлены
Гость_Вячеслав_*
В нижней секции расположены только электросчётчики. Вот общий вид - http://i7.pixs.ru/storage/9/6/6/IMG0966JPG...50_12985966.jpg
Открыть и сфоткать не могу, закрыты замком электрообслуживающей компании.
Подскажите:
1. Есть ли хотя бы зануление на щитке на лестничной клетке (занулен ли сам щиток)? (Фото выше)
2. Как в таком случае грамотно обезапасится хотя бы на пару недель пока планово отключили гор воду? Беспокоит разрушение изоляции ТЭНа и удар током по воде. Будет ли достаточным установить УЗО или диффавтомат (что в этом случае предпочтительней?) и также протянуть зануляющий провод от розетки куда втыкается вилка водонагревателя до щитка как советовал Igor Kolomio выше?
Igor Kolomio
Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 15.7.2014, 8:59) *
2. Как в таком случае грамотно обезапасится хотя бы на пару недель пока планово отключили гор воду? Беспокоит разрушение изоляции ТЭНа и удар током по воде. Будет ли достаточным установить УЗО или диффавтомат (что в этом случае предпочтительней?) и также протянуть зануляющий провод от розетки куда втыкается вилка водонагревателя до щитка как советовал Igor Kolomio выше?


Я такого не советовал. Между заземляющим и зануляющим проводником большая разница.
УЗО или диффавтомат можно поставить, это все-таки лучше чем просто автоматический выключатель, только непонятно куда и как будет происходить утечка, если нету заземления.
FRAER
Утечка найдет путь свой, в том числе и через тело человека icon_wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.