Гость_Антон_*
3.8.2014, 10:16
Добрый день. У меня такой вопрос, может ли, бригада подрядной организации выполнять обязанности
оперативно-ремонтного персонала на оборудовании заказчика
(оперативные переключения до и выше 1000В, подготовку рабочего места, допуск, ремонт).
Как правило нет. Возможность предоставить оперативные права командированным есть только у тех, чьи электроустановки постоянно обслуживаются специализированными организациями.
если есть договор на обслуживание, почему бы и нет
,
Да , может. Всё зависит от договора , какие работы будет выполнять подрядчик
Вот чем регламентируется.
Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок
п.46.5. "Предоставление командированному персоналу права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ в соответствии с пунктом 5.13 Правил, наблюдающих, членов бригады разрешается оформить руководителем организации (обособленного подразделения) - владельцем электроустановки резолюцией на письме командирующей организации или ОРД организации (обособленного подразделения)."
п.46.10. "Организациям, электроустановки которых постоянно обслуживаются специализированными организациями, допускается предоставлять их работникам права оперативно-ремонтного персонала после соответствующей подготовки и проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы."
Гость_Антон_*
4.8.2014, 14:58
Всё понятно, спасибо за ответы!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.