kcav
Требуется испытать масло в трансформаторах 10/0,4 кВ
Вопрос в том, что большинство испытывают масло только на пробой, а в ПТЭЭП указаны и кислотное число, и влагосодержание, и мехпримеси, и вспышка.
Подскажите по опыту, какие испытания действительно необходимы для такого класса напряжения., и чем пытаете?
с2н5он
мы - только повышенным напряжением, вопросов ни разу не было
Гость_dimone493_*
ПТЭЭП до 1000 кВА требуют только пробой. По опыту : 1-отсутсвие горелого запаха и мех примесей (визуально); 2-испытание на пробой. И будет гудеть аж бегом.
сергей_абрамов
На пробой достаточно.