Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: О мощностях э/д, запутался совсем!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Interman
Всем добрый день! Че-то совсем запутался в параметрах э/д! Речь идет об асинхронных э/д с кЗ ротором!
Например, есть мощность P2ном, указываемая на шильдике, т.е полезная мощность на валу, так? Далее, есть мощность, потребляемая из сети P1, P1=P2/КПД! Так вот, мощность P1 это мощность потребляемая из сети, т.е. та мощность которую регистрируе счетчик электроэнергии и за то что мы платим, или нет? Тогда Cos фи, что такое? Т.е. за что же платим и если можно поподробнее о всех соотношениях. Очень хочется разобраться наконец!
Заранее спасибо!
Flash
Платите Вы за активную мощность (вращение мех-ма и нагрев АД) по сч. активной энергии, и за реактивную (бесполезный обмен с силовым трансом и лишняя загрузка проводов) по сч. реактивной энергии.
Чем больше косинус фи, тем меньше реактивной энергии накручивает счётчик и поэтому его нужно компенисировать, чтобы он был около 0,95.
При использовании АД этого не избежать (cos 0,78 - 0,87).

Помог?
Interman
Спасибо Flash! Только не очень понятно. Что-же все-таки регистрирует счетчик, активную или реактивную энергию, или их сумму. Ведь P=корень из квадратов активной мощности и реактивной, так? Скажем, двигатель сильно не загружен, Р2 меньше паспортной, а Q(реактивная) увеличивается из-за низкого Cos фи и, поэтому как вы сказали ее надо компенсировать. Я правильно рассуждаю? Поправьте если не так, пожайлуста!
Flash
Если у Вас стоит всего один 3-х фазный счётчик (гараж, частный дом), то он только для активной энергии и насчёт косинуса можно вообще не "париться". Если же 2 (пром. предприятия) - то нужно поставить компенсирующую установку (выгодней, хотя у реактивной энергии тариф меньше).

Цитата
Ведь P=корень из квадратов активной мощности и реактивной, так?

Это полная S мощность (формулу точно не помню).
Насчёт остального: рассуждения верны.
Interman
Все ясно, большое спасибо icon_wink.gif
Гость
Цитата(Flash)
Это полная S мощность (формулу точно не помню).

Как все-таки рассчитать полную мощность, потребляемую двигателем из сети при номинальной нагрузке на валу и при нагрузке меньше номинальной? Подскажите, плиз!
Слава
S = √(P2 + Q2), ВА
Р = U*I*кпд*cosf, Вт
Q = U*I*n*sinf, Вар
Q = √(P2 *((1/cos2f)-1)), Вар
cosf = R/Z =P/S , где
R - Активное сопротивление
Z - полное сопротивление.
и т.д. и т.п.
Слава
Поправка - там где 2 - это квадрат (Р2...) это формат передачи изменил.
Flash
Цитата
Р = U*I*кпд*cosf, Вт  
Q = U*I*n*sinf, Вар


Ты забыл всё умножить на √3.

Цитата
S = √(P2 + Q2), ВА


Есть формула проще: S=√3*U*I
Гость
Что-то ясности не добавилось. Конкретный пример. Вот двигатель лифтовой лебедки:
Какую мощность он будет потреблять из сети (на большой скорости) при номинальной нагрузке на валу?
Каким должно быть сечение питающих проводов (по алюминию) если длина кабельной трассы от лебедки до ГРЩ равна 50 м.?
Flash
Кушать он будет 21 А при напруге 380 В.
Я бы выбрал кабель (Al) сечением 6мм.кв.. icon_cool.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.