Азат
Доброе утро товарищи профессионалы к нам обратился Председатель Садоводческого кооператива,В его садоводческом кооперативе 170 абонентов,около 20-30 абонентов проживают круглогодично,так как газа нет,отопление электрическое, на его садоводческий кооператив выделяется 100 квт.мощьности подскажите пожалуйста,сколько ему надо мощности что бы на отопление мощности хватало и электрические чайники по пол часа не грелись,всю воздушную линию (алюминиевый провод) поменяли на СИП магистральный 3*50+1*54+1*16,а отходящие по улицам кинули 4*16 на каждой улице по 4-7 домов.
Работник
Здравствуйте. Точно на глаз не сказать. Необходимо установить регистрирующий прибор (на правах проката, услуги по измерениям) и по нему определить необходимую мощность.
Либо оттолкнуться от тока аппарата защиты, который позволяет потреблять мощность без отключений.
Михаил Ник...
Вообщето для этого существуют проектные организации. Которые исходя из Ваших данных, делают расчёты, определяют центр нагрузок, места установки ТП, сечение провода, а так же его прокладку для минимальных потерь в линии. А Вы предоставили нам минимальные данные и просите сделать всё это.
Увеличение мощности - замена трансформатора на больший мощности например на 250 кВА,так же не гарантирует что у Вас напряжение будет нормальным и как вы выразились чайники по пол часа не грелись.