Цитата(Dmitriy_ZET @ 15.8.2014, 7:15)
Столкнулся со следующей проблемой: необходимо организовать АВР на РУ10кВ. Оборудование Schneider Electric. Ячейки RM6. Есть блоки T200 I, Flair23DM и другие. Проблема в том, что неизвестно как привязать Flair к T200. Шнайдер ничего не может дать! Ни схемы, ни нормального ответа! Во Flair понятно, что нужно связывать R1 и R2 c T200, но куда провода в T200 засовывать?? Может кто уже сталкивался с этим?
Добрый день!
На нашем сайте на странице
T200i есть руководство пользователя на русском языке.
На 9 странице есть схема, на которой показано каким образом можно связать R1 и R2 с T200.