vavilon
помогите пожалуйста подключить насос на 220 вольт
moshkarow
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....45&mc=3.375.
В чем конкретно нужна помощь ? Схема ?
Расчет емкости ? Мощность двигателя уменьшится , пусковой момент уменьшится . Насос справится ?
сергей_абрамов
Подберите конденсатор, примерно 10 мкф. И будет он вам воду качать.
vavilon
пробовал не запускается просто гудит
Костян челябинский
Правильно гудит. Вы его на половину кастрировали и хотите, чтобы он нормально работал? Чтобы получить ту же мощность при однофазном подключении, нужно взять двигатель в 2 раза мощнее. А так вы отобрали половину мощности и хотите, чтобы он вам ту же работу совершал. У вас автомобиль есть? Что такое "троит" знаете? Так вот при таком включении двигатель даже не "троит", он "двоит"
сергей_абрамов
Соедините в треугольник