rus485lan
20.8.2014, 18:26
Здравствуйте, ребята!!! Срочно нужны были значения сопротивлений постоянному току обмотки ВН
трансформатора ТМ-180/6 хотя бы на одном из положений переключателя напряжений ВН (а желательно на всех пяти), а также - обмотки НН. Заранее спасибо.
Добрый день. Под испытания не попадался такой транс, вот примерные данные есть тут
http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii...eaktorov_5.html180 КВа
ТМ
0,008 - 0,4кВ
0,54 - 3 кВ
1,5 - 6кВ
5,1 - 10кВ
Но это фазные сопротивления при 20 гр. Если высокая в звезде, показания измеренные будут в 2 раза больше
Шаровая молния
1.9.2014, 18:15
Если ещё требуется:
ТМ-180/6, соединение обмоток звезда/звезда с нулём, температура при измерениях +5 град.
ПБВ - 1 пол: 3,72 Ом
ПБВ - 2 пол: 3,54 Ом
ПБВ - 3 пол: 3,34 Ом
Обмотка НН: 0,00748 Ом (это с нулём), между фаз: 0,0145 Ом.