Добрый вечер! Вопрос следующий: нужно подобрать сечение для кабеля(алюминий и меди) для активной мощности 150 кВт(380В) на расстояние 70 м + автомат защиты.Помогите подобрать, а то запутался в таблицах ПУЭ P.S. Кабель проложен открытым способом.
Shturman1
25.8.2014, 20:45
120 мм.кв по меди или 185 мм.кв по алюминию. Автомат 250 А
Это с запасом или в притык? С запасом я так понимаю еще +15%?
Shturman1
25.8.2014, 20:54
для меди 120 кв. мм запас 32 А, для алюминия 185 кв.мм запас 23 А
Благодарю за ответ! Можете подсказать программку или онлайн расчет где можно выбрать значения сечений?
2 действия на калькуляторе и таблица ПУЭ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.