Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет сечения кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


шурик
Добрый вечер! Вопрос следующий: нужно подобрать сечение для кабеля(алюминий и меди) для активной мощности 150 кВт(380В) на расстояние 70 м + автомат защиты.Помогите подобрать, а то запутался в таблицах ПУЭ P.S. Кабель проложен открытым способом.
Shturman1
120 мм.кв по меди или 185 мм.кв по алюминию. Автомат 250 А
шурик
Это с запасом или в притык? С запасом я так понимаю еще +15%?
Shturman1
для меди 120 кв. мм запас 32 А, для алюминия 185 кв.мм запас 23 А
шурик
Благодарю за ответ! Можете подсказать программку или онлайн расчет где можно выбрать значения сечений?
FRAER
2 действия на калькуляторе и таблица ПУЭ
с2н5он
программа электрик
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      