mif
На входе в квартире, стоит 2 полюсный автомат, после элект.счетчик, после счетчика, стоят два 16А автомата. Один автомат на освещение в квартире, второй на розетки. Освещение в квартире, частенько мигает, либо тускло светит, либо все норм. Думал, что это во всем доме, напряжение "пляшет". А вчера вечером, вдруг, освещение совсем исчезло. Розетки работают.
Ночью проснулся от того, что увидел, что в коридоре горит свет (забыли отключить выключатель).
Что может быть, в чем может быть проблема?
Спасибо.
unexpected
Плохой контакт, либо автомат в помойку.
mif
Цитата(unexpected @ 26.8.2014, 11:29) *
Плохой контакт, либо автомат в помойку.

Тоже на автомат грешу, а как его можно проверить?
На плохой контакт как то не понятно. Ведь если моргает еще понятно. А тут совсем пропало освещение, а потом само и появилось вновь.
unexpected
Проверить мультиметром напряжение на входе и выходе автомата.
Попробовать подтянуть контакты автомата. !!!Изолированным инструментом!!!
Volt380
проверить можно даже простой индикаторной отверткой (только не со светодиодом), когда вновь пропадет свет, коснитесь сверху, потом снизу автомата, если один из полюсов не засветится - автомат под замену..
mif
Вечером проверю, отпишусь...
mif
Непонятного стало еще больше. Придя с работы,включил автомат (освещение) и продолжил жить своей жизнью. Ни что не моргало и я было успокоился (подумав, что после переключения автомата, все нормализовалось)... Как вдруг (когда на улице стемнело), освещение моргнув пару раз - отключилось. Телевизор же продолжал работать (розетки от другого автомата). Вооружившись на лобным фонариком, я начал измерять напряжение в розетке... icon_sad.gif напряжение в сети 205-206V. Телевизор отключил.

Открыл щиток и проверил Фазу индикатором, на автомате (освещение), по Вашим советам (Volt380,unexpected), фаза есть, но напряжение показывало (тестер) непонятные цифры, постоянно изменяющиеся.

Тогда, я отключил общий 2-х полюс.автомат ... и тут ... заметил обгоревший провод (Ноль), прикрученный к колодке и рядом был второй Ноль, у которого оплетка тоже начала подгорать (соприкасались оба нуля).

Замерил напряжение на входе 2-х полюс.автомата, в пределах 238V.

Отрезал обгоревшие части (благо был небольшой запас), зачистил и прикрутил все обратно.

Подключил, все норм... Успокоился... А под утро, почему-то опять за пережевал... Буду дальше наблюдать.

Все же хочется понять, откуда произошли эти изменения? То ли на входе, такое напряжение или же после автомата происходит такое.
FRAER
Напряжение у вас в допустимых пределах
Видимо плохой контакт вызвал обгорание провода, из-за чего потом уже контакт время от времени терялся
Volt380
да может быть и так, возможно это и было проблемой и вы её устранили..
с2н5он
возможно что из-за плохого ноля, но странно - почему на розетках не сказывалось
mif
Цитата(FRAER @ 27.8.2014, 9:31) *
Напряжение у вас в допустимых пределах
Видимо плохой контакт вызвал обгорание провода, из-за чего потом уже контакт время от времени терялся

Интересно, что контакт был хорошо закручен.
А в обед замерил напряжение, т.к. микроволновка "звучала" странно, медленно крутилась тарелка, напряжение было в пределах 208-213V. Это разве нормально?
с2н5он
допустимо
mif
А это не скажется на быт.технике?
с2н5он
а в руководстве по эксплуатации (паспорте) техники что написано про напряжение?
Станислав Игоревич
Цитата(mif @ 27.8.2014, 6:13) *
напряжение в сети 205-206V.
Замерил напряжение на входе 2-х полюс.автомата, в пределах 238V.


Цитата(mif @ 27.8.2014, 11:53) *
напряжение было в пределах 208-213V. Это разве нормально?


На вводе напруга 238 а в розетках 208-213 большое падение напряжения, где-то еще плохой контакт или сеть перегружаете!
Так-то норма по старому 220 +22/-33.
с2н5он
по старому +/- 10 % и +/- 5 %
по новому +/- 10 %
Станислав Игоревич
Цитата(с2н5он @ 27.8.2014, 20:24) *
по новому +/- 10 %


Ясно.
Значит, там был частный случай, из какого-то учебного пособия.
mif
Цитата(Станислав Игоревич @ 27.8.2014, 22:06) *
На вводе напруга 238 а в розетках 208-213 большое падение напряжения, где-то еще плохой контакт или сеть перегружаете!
Так-то норма по старому 220 +22/-33.


238V на входе было, в один день. А на след.день 208-213V. Сегодня например, впервые утром замерил и увидел напряжение 220-221V ровно. icon_biggrin.gif
В общем скачет напруга, ежедневно, лишь бы не сказалось это на технике. А на счет перегруза, стараемся не включать одновременно мощные потребители, т.к. возможно из-за этого и подгорел в свое время "Ноль"
Гость_boba_*
Цитата(Volt380 @ 26.8.2014, 9:05) *
проверить можно даже простой индикаторной отверткой (только не со светодиодом), когда вновь пропадет свет, коснитесь сверху, потом снизу автомата, если один из полюсов не засветится - автомат под замену..

А если индикатор от каждого полюса засветился? Что делать?
Гость_boba_*
Цитата(mif @ 28.8.2014, 5:27) *
А на счет перегруза, стараемся не включать одновременно мощные потребители, т.к. возможно из-за этого и подгорел в свое время "Ноль"

Если автомат (на 16 А) соответствует сечению проводки, то только он должен защищать от "перегруза". Для комфорта нужно разрешать себе включать столько потребителей, на сколько рассчитана предоставляемая мощность. В данном случае она соответствует 16 А. Если при полной мощности выявятся слабые места (как то - контакты), неисправность следует устранить в полной мере и не ужиматься, не ограничивать себя.
с2н5он
и об чём это сейчас было?