Ну тогда пара вопросов:
Подскажите пожалуйста, при проведении DRM теста прибором Ганимед необходимо, что-бы РПН шёл с 1-19 и 19-1 положение в автоматическом режиме (без остановок) или можно управлять с кнопки (с незначительными остановками)? И есть ли где нибуть типовые диаграммы работы РПН?
Для метода DRM без разницы как переключается РПН, в автоматическом режиме или с кнопки. Главное чтобы общее время переключения с 1-19 и 19-1 было меньше выставленного на приборе времени измерения. Обычно переключают вручную с кнопки, делая паузы между переключениями в 2-3 секунды.
Цитата(actto @ 28.8.2014, 0:53)
При проведении DRM теста на трёхобмоточных трансформаторах (110/35//6) необходимо перекорачивать обмотки 35 и 6 кВ (не обьеденяя между собой) или только 6 кВ.
Необходимо закорачивать обе обмотки, объединять их между собой необязательно.