Здравствуйте.

Не могу понять в чем проблема. Две фазы на проводе.

Имеем следующее:
1) щиток, от щитка идет кабель в распаячную коробку (коробка к1)
2) в распаячной коробке идут провода на розетки и один кабель идет в другую распаячную коробку (коробка к2)
3) в коробке к2 кабель ни к чему не подсоединен
4) на кабеле, уходящем в к2 две фазы. При проверке одной жилы индикатор светится ярко, другой жилы - тускло
5) в розетках, расключенных в к1, одна фаза
6) при прозвонке кабеля к2 результат положительный, то есть мультиметр не пищит - все ок. Если замкнуть на одном конце провода, то соответственно пищит, тоже все ок.

Ни чо не понимаю.
uvk2
Цитата
При проверке одной жилы индикатор светится ярко, другой жилы - тускло
Фаза там, где светится ярко, на другой жиле наведенное напряжение, и скорее всего она никуда не подключена.
Костян челябинский
Почему такая тема в "профессионалах"?
Гость_Геннадий_*
Цитата(uvk2 @ 31.8.2014, 7:11) *
Фаза там, где светится ярко, на другой жиле наведенное напряжение, и скорее всего она никуда не подключена.


То есть кабель где-то перебит (повреждена изоляция), но замыкания нет?
Гость_Геннадий_*
Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2014, 7:34) *
Почему такая тема в "профессионалах"?


В этом разделе была тема аналогичная - "две фазы", но симптомы другие. Поэтому создал в этом разделе.
Хотя соглашусь, тут вопрос не от профессионала и, скорее всего, не мега сложный.
savelij®
А посему, тема перенесена.
FRAER
Цитата(Гость_Геннадий_* @ 31.8.2014, 8:28) *
То есть кабель где-то перебит (повреждена изоляция), но замыкания нет?

Нет, не значит, если индикатор светится не одинаково ярко, то на втором проводе наведенка
А лучше взять мультиметр или двухполюсный индикатор
ВВ
Похоже, что в К2 идет двух жильный кабель, одна жила которого подключена в К1 к фазе, а 2-я должна быть подключена к нулю. "Должна", НО... не подключена!. Подключите к нулю и будет Вам счастье