Цитата(Гость_Оптимист_*)
Терминологию см. ГОСТ IEC 61140, ГОСТ 30331.1.
А если разговор вести без принципов?
Цитата(=Гость_Оптимист_*)
УЗО не применяют для защиты от утечек. Ток утечки есть помеха для УЗО.
Что? Может всё с точностьтю до наоборот?
Цитата(Гость_Оптимист_*)
УЗО ориентировано на определение и отключение тока замыкания на землю.
Так, но не совсем так - ориентировано на определение и отключение тока замыкания
относительно земли!А это всё же не совсем одно и то же!
Цитата(Гость_Оптимист_*)
Поскольку ток утечки обычно протекает по тому же пути, что и ток замыкания на землю, большой ток утечки может спровоцировать срабатывание УЗО.
Вот именно, что "обычно"!
Я не спроста выделил это слово в Вашем же выражении.
Дело как раз в том, что кроме основной своей функции, "ценная фишка" УЗО как раз и заключается в возможности отключения в случае ассиметричной утечки (ассиметричности токов).
Надеюсь Вам известно общее выражение такое, как "противопожарное УЗО"?
Приведу практический пример:
Есть ввод в квартиру, где через УЗО вводятся раздельные проводники (L+N или L+N+PE) на квартирный щит.
Со временем начинает срабатывать УЗО.
Впоследстви выясняется, что с одного из вводных силовых проводников была утечка на стену.
УЗО честно отработало!
И Вы считаете этот ассиметричный ток утечки помехой?
Ну какой же это ток помехи, если УЗО воспрепятствовало растеканию тока по стене и предотвратило возможность пожара?