Выношу на обсуждение следующую ситуацию, т.к. все дома, во всяком случае в московском регионе, опутаны и проводниковыми, и оптическими информационными сетями.
Интернетчики предложили проверить проект прокладки оптических кабелей с внутренним несущим тросом между жилыми домами.
Характеристики дома:
Новый панельный дом, арматура стеновых панелей используется в качестве отводов от крышной молниезащитной сетки до контура заземления в монолитном фундаменте.
Дал следующие замечания:
1. Произвести расчет троса по сечению и проводимости для его возможного использования в качестве проводника, соединяющего два автономных контура заземления домов между собой.
2. То же самое, трос использован как тросовый молниеприемник между домами.
3. Оптический кабель с тросом, не должен висеть над крышей дома.
Дал свои рекомендации.