Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Оптические кабели между жилыми домами
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Молниезащита


gomed12
Выношу на обсуждение следующую ситуацию, т.к. все дома, во всяком случае в московском регионе, опутаны и проводниковыми, и оптическими информационными сетями.
Интернетчики предложили проверить проект прокладки оптических кабелей с внутренним несущим тросом между жилыми домами.
Характеристики дома:
Новый панельный дом, арматура стеновых панелей используется в качестве отводов от крышной молниезащитной сетки до контура заземления в монолитном фундаменте.
Дал следующие замечания:
1. Произвести расчет троса по сечению и проводимости для его возможного использования в качестве проводника, соединяющего два автономных контура заземления домов между собой.
2. То же самое, трос использован как тросовый молниеприемник между домами.
3. Оптический кабель с тросом, не должен висеть над крышей дома.
Дал свои рекомендации.
Высказывайте свои соображения.
haramamburu
Цитата(gomed12 @ 1.9.2014, 13:27) *
1. Произвести расчет троса по сечению и проводимости для его возможного использования в качестве проводника, соединяющего два автономных контура заземления домов между собой.
Разве несущие троса можно использовать в качестве РЕ (ну если и не РЕ, то роль уравнивающих проводников)?
yuoras
Цитата(haramamburu @ 1.9.2014, 12:31) *
Разве несущие троса можно использовать в качестве РЕ (ну если и не РЕ, то роль уравнивающих проводников)?

Почему нельзя?.
У нас в области ,идет оптоволокно в средине провода по опорам 110кВ.
haramamburu
Цитата(yuoras @ 1.9.2014, 14:47) *
Почему нельзя?.
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:

металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
Цитата
У нас в области ,идет оптоволокно в средине провода по опорам 110кВ.
То что оптику ведут параллельно с ВН - в курсе.
Гость_ez81_*
Трос землить с одной стороны .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.