Подскажите пожалуйста,прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы?
Замеряли величинe напряжения в сельской местности и в городе?
Гость сочувствующий
1.9.2014, 16:47
Цитата(atv1970 @ 1.9.2014, 16:38)
...IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы?
Какие " Длина провода и сечение не причем"? "Делаю "КЗ"почти на вводе" - на каком вводе? Единственную причину вижу пока в разнице сопротивлений петли "фаза-ноль", соответственно в величине тока КЗ.
приблизительно 250 в селе и около 230 в городе.
Какой ток кз? Какой номинал автомата?
в деревне совсем недавно поставили новый транс.И СИП совсем новый перетянули.
Цитата(Гость сочувствующий @ 1.9.2014, 17:47)
на каком вводе?
предположу, что после автомата
Цитата(atv1970 @ 1.9.2014, 17:38)
Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
и что? а до автомата сети (линии, трансформатор) тоже одинаковы?
16,25,32...ни один не отрабатывает...
вот если бы Вы петлю ф-о померяли и замеры бы были одинаковы - другое дело
Если автоматы исправны, тогда причина только в разных условиях их срабатывания. Т.е. в токе короткого замыкания. Как правило, в коротких городских сетях, с высокой мощностью, ток КЗ значительно выше чем в протяженных, низко мощных сетях сельской местности.
Возможно на селе, Вы создавали КЗ на заземляющее устройство по системе ТТ, т.е. не связанное с нулем. Ток КЗ в этом случае совсем мал и защита организовывается по иному.
Да замерять надо ток, иначе ничего сказать нельзя
Именно в сетях и дело, точнее, в их сечении и протяжённости, причём не только после автомата.
От этого и зависит ожидаемый ток КЗ в отдельно взятой розетке.
А город или деревня, домик ИЖС или квартира в МКД, это вторично...
Уважаемый atv1970!
После экспериментов с КЗ АВ подлежат утилизации.
Купите новые АВ, но не ИЭК, а, например Сименс.
Эксперименты с КЗ советую более не проводить.
По существу заданного вопроса.
АВ (качественный) срабатывает в пределах стандартной времятоковой зоны (см. ГОСТ Р 50345). Время срабатывания зависит от сверхтока в главной цепи АВ. Следовательно, ток КЗ, который был создан на селе, был меньше тока мгновенного расцепления конкретного АВ, но соответствовал стандартной времятоковой зоне.