Виталий Бочаров
от чего может выйти из строя вторичная обмотка трансформатора тока
moshkarow
Токовые цепи измерительных приборов и реле имеют малое сопротивление, поэтому трансформатор тока нормально работает в режиме, близком к режиму КЗ. Если разомкнуть вторичную обмотку, магнитный поток в магнитопроводе резко возрастет, так как он будет определяться только МДС первичной обмотки. В этом режиме магнитопровод может нагреться до недопустимой температуры, а на вторичной разомкнутой обмотке появится высокое напряжение, достигающее в некоторых случаях десятков киловольт.
Из-за указанных явлений не разрешается размыкать вторичную обмотку трансформатора тока при протекании тока в первичной обмотке. При необходимости замены измерительного прибора или реле предварительно замыкается накоротко вторичная обмотка трансформатора тока (или шунтируется обмотка реле, прибора).
с2н5он
Цитата(Виталий Бочаров @ 3.9.2014, 14:11) *
выйти из строя

а что именно? вдребезги, межвитковое или ещё напасть какая
FRAER
- Вторичная обмотка!
- Я!
- Выйти из строя!!!
yuoras
moshkarow, Хорошо описали принцип работы Тр-ра тока.
Хочу добавить от себя , сам я бывший метролог.
При малых нагрузках (до 0.5А) менял счётчики не закорачивая вторичку.
moshkarow
У нас установлены блок испытательный би
при вытаскивании крышки , сразу замыкаются токовые клеммы при помощи перемычек которые установленны заранее установлены внутри блока .
или специальных токовых измерительных ) клемм .это более их современные аналоги клемм WTL 6/2 и WTL 6/3
yuoras
Да, у нас тоже такие были (БИ), сейчас КИ (Клемник Измерительный)
Правда в 70 %, в остальном , обыкновенные релейные клемники
Виталий Бочаров
трансформатор 200/5 проработал года три, пришёл инспектор из электросетей с проверкой, и без наших представителей залез в пт, и вкатил штраф из-зи вышедшего из строя трансформатора, на вид он целый, отдали метрологам говорят вторичная обмотка, мог ли инспектор сам его спалить и как
Гость
Просто взял и вкатил штраф, без составления акта в котором должны были расписаться представители потребителя?
с2н5он
пт это что? если инспектор залез без Вас в Ваши электроустановки в одну как говорится морду:
1. шлите лесом, ибо Вас не приглашали, в одно лицо такие работы не производятся
2. жалуйтесь на него в надзорный орган
это всё для РФ, ибо Вы как понимаю не оттуда