AAL1982
Добрый день!

Есть производственное помещение. Для уравнивания потенциалов сделана полоса по периметру помещения 4х40мм из стали.
Для удобства подсоединения полосы к шкафам(есть и ША и ШС) сделан дополнительный отвод т.е. получился контур в контуре.
Допустимо ли так делать? Чем может грозить лишний замкнутый контур(я предполагаю, что может увеличить кол-во наводок)
Shturman1
Ваши сомнения напрасны. Ничего плохого в этом нет
с2н5он
допустимо
Geniy_Dzydo
Если у вас всего 4 шкафа в помещении зачем вы по периметру полосу кидаете?
AAL1982
Цитата(Geniy_Dzydo @ 5.9.2014, 9:49) *
Если у вас всего 4 шкафа в помещении зачем вы по периметру полосу кидаете?

Я нарисовал упрощенно. А так их около 10 шт. Полосой сделать удобнее.
FRAER
А почему для этих целей не использовать пятую медную жилу в составе кабеля?
Оптимист
Цитата(FRAER @ 5.9.2014, 10:10) *
А почему для этих целей не использовать пятую медную жилу в составе кабеля?


Потому, что кроме "контура заземления" эти господа ничего не знают и знать не желают.
Извиняюсь, они еще слышали о нуле.
с2н5он
Цитата(FRAER @ 5.9.2014, 11:10) *
А почему

возможно потому, что её нет
AAL1982
Цитата(FRAER @ 5.9.2014, 10:10) *
А почему для этих целей не использовать пятую медную жилу в составе кабеля?

Пятая жила есть и она используется т.е. подводится к этим шкафам.
Полоса во первых дублирует заземление, во вторых уравнивает потенциалы шкафов,
а в третьих выравнивает потенциалы между ОПЧ и СПЧ(метапллические колонны здания).
Поэтому полоса удобнее и с ней получается надежнее.
Оптимист
Цитата(AAL1982 @ 8.9.2014, 8:37) *
Пятая жила есть и она используется т.е. подводится к этим шкафам.
Полоса во первых дублирует заземление, во вторых уравнивает потенциалы шкафов,
а в третьих выравнивает потенциалы между ОПЧ и СПЧ(метапллические колонны здания).
Поэтому полоса удобнее и с ней получается надежнее.


Защитный проводник, обозванный пятой жилой, предназначен для выполнения защитного заземления ОПЧ распредустройств.
Посредством защитного проводника уравнивают потенциалы между ОПЧ распредустройств.
Проводник, соединяющий ОПЧ и СПЧ между собой, называют защитным проводником дополнительного уравнивания потенциалов.

Полосы заземления здесь нет. Зато наблюдается отсутствие желания работать профессионально.
AAL1982
Цитата(Оптимист @ 8.9.2014, 12:03) *
Защитный проводник, обозванный пятой жилой, предназначен для выполнения защитного заземления ОПЧ распредустройств.
Посредством защитного проводника уравнивают потенциалы между ОПЧ распредустройств.
Проводник, соединяющий ОПЧ и СПЧ между собой, называют защитным проводником дополнительного уравнивания потенциалов.


Можно и так, но это менее надежно и муторно для обслуживания. Придется раз в полгода подкручивать
все гайки. Да и при обрыве зачитного проводника, он же проводник уравнивания потенциалов вы остаетесь без
резерва, а моем случае человек будет в безопастности.
Цитата(Оптимист @ 8.9.2014, 12:03) *
Полосы заземления здесь нет. Зато наблюдается отсутствие желания работать профессионально.

А где работают такие профессионалы как ты?
Оптимист
Цитата(AAL1982 @ 8.9.2014, 12:00) *
1. Можно и так, но это менее надежно и муторно для обслуживания. Придется раз в полгода подкручивать
все гайки. Да и при обрыве зачитного проводника, он же проводник уравнивания потенциалов вы остаетесь без
резерва, а моем случае человек будет в безопастности.

2. А где работают такие профессионалы как ты?


1. С какой стати у Вас обрываются защитные проводники? Вы их рвете специально? Да так, что рвется только одна жила кабеля из пяти.
2. В данный момент на этом форуме.
Гость
а как прокладываете через двери и окна на высоте-то от0,4 до 0,8м.???
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 5.2.2016, 17:45) *
а как прокладываете через двери и окна на высоте-то от0,4 до 0,8м.???

Можно "в обход" на всю высоту двери, если каркас двери металлический используют его, можно по полу. Всё зависит от местных условий. У Вас окна на высте, что у Вас указана "от0,4 до 0,8м"?