Неэлектрик
Уважаемые господа электрики! Помогите разобраться. Нужно протянуть воздушку от гаража до хозблока. Расстояние 17 метров. Предпологаемая нагрузка не более 3 квт. Хотел использовать СИП, но продавец в авторитетном магазине сказал, что достаточно будет АВТ 2х6мм. Стал искать в интернете как правильно протянуть АВТ и нашел три совершенно разных способа.
1вариант. Использовать комплектующие от СИП, и соответственно протягивать по инструкции у СИП.
Но на других рессурсах написано, что ни в коем случае не использовать комплектующие от СИП, потому, что у АВТ не несущие жилы и изоляция значительно хуже. Поэтому предлагают.
2 вариант. С одним изолятором с каждой стороны. Трос АВТ натягивать между крюками с изоляторами. Жилы просто висят на тросе.
3 вариант. С двумя изоляторами с каждой стороны. Трос натягивать между неизолированными крюками. Жилы с обеих сторон прикручены к изоляторам.
Так как все-таки правильно?
FRAER
Продавца нах, берите СИП-4 2х16 и вешайте

С системой заземления определились?
Неэлектрик
Продавца послать конечно можно icon_smile.gif , но мне от этого легче не станет, поскольку провод уже куплен. Так что вопрос как правильно его теперь протянуть.
Shturman1
используйте такие штуки с каждой стороны http://www.daniladom.ru/files/images/slova...a_vintovaya.jpg.
За них цепляете трос и натягиваете его вращением втулки. Довели до строения и переходим на кабель обычный (без троса)
Неэлектрик
Это все понятно. Вопрос больше в изоляторах - нужны или нет? Один или два?
haramamburu
Надеюсь будет понятно

Как то странно поломалось название файла, это отрывок - Макаров Е.Ф. - Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ. (т. 2) - 2003
Неэлектрик
Большое спасибо! Что понял: трос на крюки с изоляторами, по одному изолятору с каждой стороны.
Что не понял - переход на медь делать на улице, или внутри? В гараже медь. В хозблоке хотел тоже медь.
haramamburu
Цитата(Неэлектрик @ 5.9.2014, 15:14) *
Большое спасибо! Что понял: трос на крюки с изоляторами, по одному изолятору с каждой стороны.

ИМХО там и изоляторы не нужны... столько кидал кабелей на тросах - ни разу не использовал изоляторы.
Цитата
Что не понял - переход на медь делать на улице, или внутри? В гараже медь. В хозблоке хотел тоже медь.
В хозблоке есть щиток с автоматами? Вот туда и заводите.
А вот со стороны дома, переход по правилам нужно делать на улице...
Неэлектрик
Спасибо, понял.