Можете кто нибудь скинуть фото термосвечи для замера температуры на изоляции и написать краткий порядок использования?
Весь интернет облазил, ничего не нашел, может тут есть знающие люди.
moshkarow
5.9.2014, 17:37
устаревшее .сейчас применяют пирометр
Определение температуры нагрева зажима термосвечами производится следующим образом (•§ 35-19).
Изготовляется набор, состоящий из нескольких (например пяти) термосвечей, имеющих различные температуры плавления. Материал каждой термосвечи плавится при определенной температуре контактного зажима.
Так, например, термосвеча № 1 плавится при температуре контакта 55 С; № 2 -- при 70 С, № 3 -при 80 С, №. 4 -при 100 С и № 5 -при 130 С.
Для определения нагрева контактного зажима термосвгча укрепляется при помощи специального наконечника (фиг. 17-12) на конце изолирующей штанги, взятой на соот-
Фиг. 17-13. Измерительная штанга для контроля контактных
соединений
1 -втулка для присоединения удлинителя; - - упорное кольцо; Я -бакелитовые изолирующие трубки; 4-соединительные муфты;
5 - стопорные винты;
6 - головка штанги; 7-щуп наконечника; 8 - скоба для крепления прибора; . - провод для присоединения прибора; 10-фиксатор
поворота головки
штанги; //-пружина
поворота головки
штанги.
ветствующее напряжение, и подносится вплотную к контакту, нагрев которого необходимо определить. Если при касании термосвечой № 3 свеча не плавится, а при касании термосвечой № 2, наоборот, плавится, то, следовательно, температура испытуемого участка ниже 80 С, но выше 70 С.
При касании термосвечой надлежит следить за тем, чтобы капли расплавленного материала свечи не попадали на изоляторы. из Федоров А.А. Справочник электрика промышленных предприятий
в комплект термосвечей входят по одной свече из парафина, из парафина с воском , из сплава канифоли , и две свечи из сплава свинца , висмута и олова( разных пропорциях )