Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Жилой дом.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > КБ > Многоквартирный дом


AnastasiaPopova
Добрый день!
Не могли бы вы помочь мне?
Требуется рассчитать нагрузку на здание.
Рассчитала нагрузку на освещение и выбрала автоматический выключатель ВРУ. Как дальше рассчитать сечение кабеля? Как разделить по группам силовой и осветительной сети? И что дальше требуется рассчитать? Совсем запуталась, рассчитываю в первый раз проектирование.
Жилой дом второй категории:
Исходные данные:
- дом 12-этажный, с 1-м жилым этажом и смежным торговым залом
На 1 этаже 5 квартир до 40 м2 , общей площадью 135,86
На 2-4 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1165,02
На 5-8 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1554,72 м2,
На 9-12 этаже по 14 квартир до 45 м2, общей площадью 1556,28 м2,
Итого общая площадь занимает 4411,88
Количество квартир- 159
а) По таблице 2.1 определяется удельная нагрузка для 136 квартир:
Руд. = 1,35 кВт/квартиру
б) Определяется нагрузка квартир в доме :
Ркв. = Ркв.уд. (n1k1 + n2k2),
где n1 - квартиры до 40 м2
- 5 шт.;
n2 - квартиры до 45 м2
-154 шт.;
k1, k2, k3 - поправочные коэффициенты по примечанию 3 к таблице 2.1.
Ркв. = 1,35 (5 * 1+ 154 * 1) = 214,65 кВт

б) Нагрузка на линиях питания лифтов определяется в соответствии с разделом 5 (линия 1 питает 2 лифта по 5кВт):

кВт
Pc=2*5*0,8=8 кВт

в) Нагрузка на вводе в дом определяется в соответствии с п. 6.1:

Рр = Ркв+0,9Рс

где Ркв - нагрузка квартир (см. примечания);

Рс - силовая нагрузка (лифты) определяется в соответствии с разделом 5;

Рр = Ркв.уд.´n = 214,65+0,9*8= 221,85кВт;

Расчётный ток нагрузки: I =221,85/ (√3*0,38) =341,3 А

В домах с электроплитами cosφ =0,98, значит Iрасч=341,3/0,98=348,27 А

Для защиты питающей линии на ВРУ устанавливаем автоматический выключатель ВРУЗ-12 с комбинированными расцепителями на номинальный ток 400А.
savelij®
Темы не дублируем!
Pantryk
Питающий кабель и выбирайте по рассчитанной нагрузке. А вот номинал в 400 А будет верен если у вас схема с вводными и секционным выключателями. Если на вводе переключатели, то автоматы надо выбирать по нагрузке каждой секции. Вы каким документом пользуетесь для расчета, что за таблица 2.1?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.