Руководство требует разъяснения, почему и на каком основании требуется повышение группы по ЭБ для оперативно-ремонтного персонала, имеющего группу II. Помогите грамотно со всеми ссылками дать данное разъяснение.
а что за ОРП у Вас? вообще то это д.б. предусматриваться (группа) в должностной инструкции
Так как вопрос не в разделе для чайников, то берите в руки новые правила охраны труда при эксплуатации электроустановок и выписывайте оттуда ссылки, кто и с какой группой какие работы может выполнять.
Цитата(с2н5он @ 8.9.2014, 16:39)

а что за ОРП у Вас?
дежурный электромонтер
обязанности?
3.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности (далее - группа) IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
Вид оперативного обслуживания электроустановок, а также число работников из числа оперативного персонала в смене устанавливается ОРД организации или обособленного подразделения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.