Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Василий_*
Какое допустимо наибольшее сопротивление заземляющего устройства ВЛЗ-10кВ проходящих по ненаселенной местности с удельным сопротивлением 300 Ом х м?
FRAER
Пуэ пробовали открывать?
Василиц
Цитата(FRAER @ 12.9.2014, 10:28) *
Пуэ пробовали открывать?

Пробовал: п.2.5.129 "... для ВЛ 3-20кВ в ненаселенной местности в грунтах с удельным сопротивлением р до 100Омхм - не более 30 Ом, а в грунтах с р выше 100 Омхм - не более 0,3р Ом."

Т.е. получается для опор ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 90Омхм. Если так то по расчетам получается достаточно 3 уголков 50х50 длиной 1,5м вбитых на расстоянии 2м.
И еще если опоры с РНЛД, то сопротивление должно быть не более 0,3р Ом? (на нашел информацию об РНЛД)
FRAER
Таблица 2.5.19 там еще есть
Гость_Василий_*
Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором указывают сопротивление заземляющего устройства опоры с разъединителем.
FRAER
П.2.5129 вы же сами его и назвали
Опора ж/б? Да - не более 15 Ом по таблице 2.5.19, нет - не более 30 Ом
Nail
Цитата(Гость_Василий_* @ 12.9.2014, 12:03) *
Если не трудно можете указать пункт ПУЭ в котором указывают сопротивление заземляющего устройства опоры с разъединителем.

2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены:
1) ........
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
3) опоры, на которых установлены разъединители и другие аппараты;
4) ...............
Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п. 2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в ненаселенной местности в грунтах с ρ выше 100 Ом·м - не более 0,3 ρ Ом.
***
Сопротивления заземляющих устройств опор указанных в п. 3, для ВЛ 3-35 кВ не должны превышать 30 Ом.
Гость_Василий_*
Цитата(Transformator @ 12.9.2014, 13:18) *
2.5.129. На ВЛ должны быть заземлены:
1) ........
2) железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-35 кВ;
3) опоры, на которых установлены разъединители и другие аппараты;
4) ...............
Сопротивления заземляющих устройств опор, указанных в п. 2 для ВЛ 3-20 кВ, проходящих в ненаселенной местности в грунтах с ρ выше 100 Ом·м - не более 0,3 ρ Ом.
***
Сопротивления заземляющих устройств опор указанных в п. 3, для ВЛ 3-35 кВ не должны превышать 30 Ом.

Благодарю за помощь.
Nail
Цитата(Василиц @ 12.9.2014, 11:08) *
Т.е. получается для опор ВЛЗ-10кВ сопротивление должно быть не более 90Омхм. Если так то по расчетам получается достаточно 3 уголков 50х50 длиной 1,5м вбитых на расстоянии 2м.


Эээ, нет, при таком удельном сопротивлении грунта не так просто добиться этих 90 Ом, это если у тебя удельное будет 40-50 Ом*м то возможно как ты и сказал получится, а если 300 Ом*м, то сомневаюсь. Вот реальный пример у нас удельное сопрот. грунта 114 Ом*м стальная опора ВЛ (свая 3м) сопротивление ЗУ 88 Ом.
FRAER
В любом случае 30 Ом - более строгое требование, поэтому должны придерживаться его
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.