При включении приборов (чайник, фен, и т.д) свет становится тускнее и другие приборы (микроволновка, и т.д) существенно проседают по напряжению...
При включении холодильника - компьютер частенько отключается....
Доходит и до того, что при включении света в ванной комнате - свет тускнеет на кухне и в комнате...
Сделали отдельный автомат для компьютера - не помогло...
Электрик сказал, что в квартиру подаётся нормальное напряжение 216В и заземление присутствует...
Подскажите в чём может быть проблема?
Andreywitaljevich
17.9.2014, 4:13
Нормальное напряжение 220-230 В. Надо мерять петлю фаза-ноль, начиная от стояка до автоматов и искать слабое место.
Самостоятельно можете замерить напряжение на вводе в квартиру или в этажном щите... там, куда у Вас есть доступ. Главное, этот замер делать в момент включения мощной нагрузки, например, чайника.
После этого будет яснее, где искать; в квартире или вне её.
Цитата(Andreywitaljevich @ 17.9.2014, 5:13)
Нормальное напряжение 220-230 В.
нормальное напряжение 209-231В, кратковременно 198-242В
Ещё бы на сечение и тип провода обратить внимание..
Гость_Александр_*
18.9.2014, 23:43
Ввод в квартиру 216В, при включении холодильника падает до 185В.
Сечение провода электрик охарактеризовал как "нормальное"...и хотел поставить кучу автоматов с розетками за кучу денег под предлогом "может быть поможет"...мы сами поставили автомат отдельный для компьютера + розетку, но всё осталось как прежде...
Надеюсь Вашу на помощь..
haramamburu
18.9.2014, 23:58
216 намерили где? в квартирном щите? в розетке? Или все же в этажном щите?
Гость_Александр_*
19.9.2014, 0:19
Сняли пломбу и проверили в квартирном щите
Какую ещё пломбу сняли?
В каком месте квартирного щита замеры делали?
Не забывайте простое правило: "Правильно и конкретно поставленный вопрос - половина ответа"
Мне кажется, что где то есть плохой или вот вот отгорит контакт.
Без нагрузки 216 , а только нагрузочка , тут и резко проседает.
У меня был такой случай.
Гость_Александр_*
19.9.2014, 15:19
Приходил электрик и полазив в лестничном щите вошёл в квартиру, подошёл уже к квартирному счётчику и сказал "Чтобы замерить напряжение на входе в квартиру мне нужно срезать пломбу(пломбу счётчика квартирного)" потом сказал что даст бумагу и его опять должны опломбировать...где именно он мерил напряжение, наверное вам виднее...
Решили как-то эту проблему? Нашли тот самый контакт?
Михаил Ник...
22.9.2014, 12:10
По всем признакам у Вас плохое соединение нулевого контакта, попробуйте пригласить другого электрика, что бы он всё осмотрел не только у Вас но и всю проводку по стояку.
haramamburu
22.9.2014, 13:41
Цитата(Гость_Александр_* @ 19.9.2014, 16:19)
Приходил электрик и полазив в лестничном щите вошёл в квартиру, подошёл уже к квартирному счётчику и сказал "Чтобы замерить напряжение на входе в квартиру мне нужно срезать пломбу(пломбу счётчика квартирного)" потом сказал что даст бумагу и его опять должны опломбировать.
...
Судак на букву "м" , а не электрик это... его бумага ничего не стоит
так что
Цитата(Михаил Ник... @ 22.9.2014, 13:10)
попробуйте пригласить другого электрика,
А у соседей на вашем этаже просадка происходит? А выше-ниже?
Гость_Сергей_*
23.9.2014, 6:21
Необходимо искать слабый контакт, на протяженности от ВРУ(щитовая) до вашей квартиры. Судя по описанным признакам 90% что греется фазный провод. Поиски начинать с замеров напряжения одновременно двумя электриками один меряет во ВРУ другой в этажном щитке.
Гость_Александр_*
23.9.2014, 23:43
Цитата
А у соседей на вашем этаже просадка происходит? А выше-ниже?
Про соседей ничего не знаем, общения нету и не предвидится...