drag8
Ситуация следующая: возникла необходимость поменять ввод в дом до вводного автомата. От воздушной линии идет алюминий (фаза в изоляции, ноль без) к изоляторам, установленным на гусаке, от изоляторов кабель КГ (2х4 или 2х6) заходит в гусак далее к вводному автомату. Заменить нужно кабель идущий от изоляторов, через гусак к автомату. Вопрос: какой кабель можно использовать для ввода в гусак кроме КГ? Протягивают ли таким образом ВВГ? Заранее, спасибо!
FRAER
Можно и ввг, и аввг
haramamburu
Цитата(FRAER @ 19.9.2014, 14:21) *
Можно и ввг, и аввг
только АВВГ в "жилье" необходим не менее 16ти квадрат icon_wink.gif
FRAER
Ну так и медь должна быть не менее 10 icon_wink.gif
А у ТС что?

А по факту АВВГ 2х16 стоит столько же, что и ВВГ 2х4
drag8
Алюминий в 16 квадратов не вариант - по гусаку замучаюсь протаскивать. А какой кабель прослужит дольше КГ или ВВГ с учетом того, что часть кабеля проходит по улице?
Volt380
аввг 2*4(6) для дачи вполне сойдет, прослужит долго, можно и лучше ввг, только мотать не на прямую, через зажимы.
а по уму нада заменить все сопли от ВЛ до вводного автомата на цельный кусок СИПа..
haramamburu
Цитата(drag8 @ 19.9.2014, 14:44) *
Алюминий в 16 квадратов не вариант - по гусаку замучаюсь протаскивать. А какой кабель прослужит дольше КГ или ВВГ с учетом того, что часть кабеля проходит по улице?
ВВГ
А вам точно через гусак надо прокладывать? Может в этом и необходимости то нет?
Скиньте фото

Цитата(FRAER @ 19.9.2014, 14:43) *
Ну так и медь должна быть не менее 10 icon_wink.gif
Не путайте с сечением PEN проводника - медяха там любая сойдет... кроме разумного минимума... а люминь нет icon_wink.gif
drag8
Цитата(haramamburu @ 19.9.2014, 18:55) *
А вам точно через гусак надо прокладывать? Может в этом и необходимости то нет?
Скиньте фото


Я сейчас в городе, фото сделать не могу. Нарисовал схематично (родственником Рембрандта не являюсь). Была мысль - под крышей пробить дыру под кабель (примерно где красная точка на рисунке), поставить что-то вроде натяжного зажима и кинуть СИП от столба прям в вводной. Но в этом году нет времени этим заниматься, оставлю до весны, сейчас нужно просто восстановить электроснабжение и закончить дачный сезон (изоляция у кабель из гусака развалилась и замкнуло об этот же гусак). Нажмите для просмотра прикрепленного файла
haramamburu
Я имел ввиду - не заталкивать кабель в гусак , а вдоль гусака вниз спустить...
Volt380
если КГ держал, купите кусок ВВГ того же сечения да и всё.. какая вообще там нагрузка у вас?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.