Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мачта-штыревой молниеприёмник
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Молниезащита


фёдорович
Есть загородный деревянный дом, кровля металлическая, рядом с ним стоит мачта молниеприёмника h=16,5м. Какими соображениями ограничивается минимальное расстояние от мачты до стены дома? В данном случае расстояние от трубы мачты до свеса металлической кровли 10- 15см и две металлические распорки закреплены непосредственно к стене (фронтону) дома. Надо ли эти распорки делать из изолирующего материала? Что изменится если по коньку проложить токоотвод с соответствующими молниеприёмниками и соединить его с металлической мачтой молниеприёмника, тем самым заземлить кровлю?
фёдорович
Я понимаю, что молниезащите наверное нигде не учат, но неужели на этом форуме нет людей, которые знают ответ на мои вопросы?
Pantryk
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21.122-2003
Цитата
Какими соображениями ограничивается минимальное расстояние от мачты до стены дома?

Цитата
3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
...
если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.

Цитата
Что изменится если по коньку проложить токоотвод

Цитата
3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3.
Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.

И еще про заземление всего этого
Цитата
3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

При такой близости мачты я думаю будет уместно ее рассматривать не как отдельно стоящий молниеотвод.

фёдорович
Цитата(Pantryk @ 25.9.2014, 12:29) *
При такой близости мачты я думаю будет уместно ее рассматривать не как отдельно стоящий молниеотвод.


Как отдельно стоящий не проходит, т.к. в 4 метрах проходит горизонтальный заземлитель основного заземления. Я его уже соединил с мачтой, которая была заземлена штырём в 7,5м, итого получилось 1,9 Ом общее сопротивление ЗУ.
dpozdnyakov
Цитата(фёдорович @ 7.10.2014, 22:03) *
Как отдельно стоящий не проходит, т.к. в 4 метрах проходит горизонтальный заземлитель основного заземления. Я его уже соединил с мачтой, которая была заземлена штырём в 7,5м, итого получилось 1,9 Ом общее сопротивление ЗУ.

Согласно РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", п.2.14 При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется.
Олега
А в IEC 62305-3-2006 введено понятие 3.28 безопасное расстояние (separation distance): Минимальное расстояние между двумя проводящими элементами, при котором между ними не может произойти опасное искрение. И п.6.3 Электроизоляция внешней системы молниезащиты.
фёдорович
Цитата(dpozdnyakov @ 19.6.2015, 16:33) *
Согласно РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", п.2.14 При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется.

Я их объединил согласно ПУЭ п.1.7 и РД34 п.2.13
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.
Да и при ПУМ в молниеотвод, в ЗУ наведётся большой потенциал между заземлителями (в случае раздельных ЗУ), из за этого бессмысленно делать СУП.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.