По таблице нагрузок расчетный ток мне сказали 335 А.
По таблице ПУЭ 1.3.6 трехжильный в земле 4х120 держит 385А, 4х150 - 435А, правда не знаю правильно ли я смотрю таблицу.
Автомат получается нужно ставить примерно этот ВА88-37 на 400А.
Делая вывод получается кабель 4х120 держит 385А при полной нагрузке не выдержит.
Все ли я правильно понимаю? Просто не электрик, но попросили помочь.
Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:08)
А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода в здание до щитовой какое расстояние(по трассе)?
Автомат зависит от схемы вводного устройства.
Насчет нагрузки в режиме пожаротушения информацией не владею. От РУ-0,4 подстанции до щитовой 30-40 метров.