Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перенос электрощита на другое место
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Лосяш
Добрый вечер. Получили ключи от квартиры в новостройке. Хотим перенести электрощит с одной стенки на другую (над входной дверью). Как это сделать? Вся проблема с вводным кабелем. Его длины не хватит. Можно ли его нарастить? Если да, то как? Или необходимо тянуть новый кабель от подъездного щитка до квартиры? Счетчик еще не опломбирован.
yuoras
У нас до вводного автомата должен идти только цельный кабель.Никакие скрутки и доточки не проходя.
Раньше можно было в коробке сделать скрутку и эта коробка пломбировалась, сейчас запретили
с2н5он
если счетчик не опломбирован, лучше поменяйте на такой же по сечению целый, автоматы не трогайте
Лосяш
Так если эта соед.коробка будет в стене спрятана кто и как это узнает?
А не страшно, что щиток будет на высоте 2,2 м?
Лосяш
Цитата(с2н5он @ 23.9.2014, 21:02) *
если счетчик не опломбирован, лучше поменяйте на такой же по сечению целый, автоматы не трогайте

Мы хотим ВЕСЬ электрощит перенести (и автоматы, и счетчик), т.к. на той стене, где он установлен планируем шкаф поставить.
с2н5он
можно, такой же кабель большей длины, а от щитка проводки что ли нет?
Лосяш
Есть конечно. Просто по проводке в квартире вопросов нет.
просто Гоша
Если
Цитата
... коробка будет в стене спрятана ...
то вывод должен быть таким же кабелем, чтоб не придрались. Но тут такая хитрость - в скором времени могут заставить все счётчики спрятанные в квартирах вывесить в коридор для доступа контролирующих органов (по сводкам ОБС).

Если скрутки то пропаять или на болтовые соединения.
Лосяш
Сделать скрутку из 6мм жилы?)) Как-то сложно себе представляю)
просто Гоша
А где вы написали о 6-и миллиметрах? Так у вас квартира или производственное помещение что туда такой кабель проложен?
Donh
высотка с электро плитой у него
Гость сочувствующий
Цитата(Лосяш @ 23.9.2014, 21:23) *
Сделать скрутку из 6мм жилы?)) Как-то сложно себе представляю)

Сделать скрутку можно и на 16-и квадратах. В 70-х официально можно было делать скрутки до 10 мм квадратных включительно, без пайки или сварки. Но в Вашем случае надо сделать цельным проводом.
S-cream
Новостройка и при этом счетчик в квартире??? Нифига себе.
Нарастить лучше всего через гильзы. Компактно, надежно, выполняется без специальных приспособ не особо квалифицированным персоналом.
Гость сочувствующий
Вот необходимая для ТС информация по установке электросчётчика, выдержки из действующего ПУЭ: "1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в ... щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Евгений
Человек добровольно в своей новой квартире хочет сделать лишнюю распаечную коробку. Кому-нибудь может и сделал бы такое, раз он хочет, а вот себе только с полной заменой кабеля от подъездного щита.
yuoras
Цитата(Евгений @ 24.9.2014, 15:49) *
Человек добровольно в своей новой квартире хочет сделать лишнюю распаечную коробку. Кому-нибудь может и сделал бы такое, раз он хочет, а вот себе только с полной заменой кабеля от подъездного щита.

Вот и мы хотим его переубедить , а он сопротивляется ....
Вот и факт этого
Цитата
Так если эта соед.коробка будет в стене спрятана кто и как это узнает?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.