Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нагревательный кабель. Вопрос чайника
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Sergwe
Я извеняюсь я строитель в электрике на очень силен.
Короче вопрос про нагревательный кабель для трубы.
Старый кабель был пробит и лежал в воде.
Ну сейчас заменили.
Вот проверяю старый кабель
Напруга есть (палец щипет) но не греет вообше.
Проверил мультиметром отключенный, между жилой и оплеткой 127кОм.(Одна и вторая)
Между двумя жилами 0.4Ома
Получается пробой между оплеткой и жилами?
Так?
Новый кабель между жилами и оплеткой показываеь 0.
Вот интересно
А между жилами 5 метровый- 440кОм
А 10 метровый 210кОм
Непонятно, получается что чем длиннее кабель, тем меньше сопротивление му жилами
Может кто то знает инструкцию как их проверять?
Спасибо
Donh
а тип кабеля какой? Чем длиней кабель тем больше мощность, естественно сопротивление меньше. Но это правило только для кабеля с непосредственым нагревом жилы. В саморегулирующем кабеле в нагреве участвует не жила кабеля а матрица, при понижение температуры в ней образуются токопроводящии связи, при повышение они разрушаются за счёт этого кабель греется до определеной температуры.
Ixtim
Цитата(Sergwe @ 24.9.2014, 13:56) *
Может кто то знает инструкцию как их проверять?
Спасибо

А с мультиметром ничего не напутали? сначала с ним надо разобраться...
Sergwe
Цитата(Ixtim @ 24.9.2014, 15:42) *
А с мультиметром ничего не напутали? сначала с ним надо разобраться...

Да нет вроде.
Что там можно напутать?
Sergwe
Цитата(Donh @ 24.9.2014, 14:32) *
а тип кабеля какой? Чем длиней кабель тем больше мощность, естественно сопротивление меньше. Но это правило только для кабеля с непосредственым нагревом жилы. В саморегулирующем кабеле в нагреве участвует не жила кабеля а матрица, при понижение температуры в ней образуются токопроводящии связи, при повышение они разрушаются за счёт этого кабель греется до определеной температуры.

Спасибо за ответ
Да,новый кабель саморегулирующийся.
5 м
18watt на метр.
Но греет еле еле.

А старый был 13 OHM на метр
Тоже такой же холодный

Cпасибо буду знать про то что чем мощнее кабель и длиннее тем сопротивление меньше.
И все таки не могу найти инструкцию по проверке кабеля
Я гlе то читал давно что если кабель пробит то ремонту не подлежит.
Его выкидывают.
А проверять нужно мегером.
И еще если поставили то нужно сразу проверить параметры и записать.
Ну вот не могу найти эту статью
Я так понял что если есть хоть какое то сопротивление между оплеткой и жилой то значит кабель в мусорник.