Цитата(Оптимст @ 24.9.2014, 18:58)
Если прочитать ПУЭ и нелюбимые Вами стандарты, то все окажется иначе.
Обоснуй те
Стандарты мной не любимы и не нелюбимы. Я просто не делаю из них фетиша и если и отправляю человека к ним, то, как минимум оглашаю пункт, к которому я апеллирую. А про вас я могу сказать, что вы нагугливаете соответствующий ГОСТ и козыряете его знанием, не удосужившись прочитать его.
Цитата(ПУЭ)
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники(пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.