Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет сечения кабеля для питания мощного потребителя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Галина
Ситуация такая предприятие будет потреблять около 100кВТ...Какое сечение кабеля нужно выбрать для такой мощности и почему(обосновать с точки зрения теории и практики, чтобы это было обосновано на конкретных icon_wink.gif формулах)?[size=18][/size]
andrey357
от 70кв.мм при длине 1м и до 120 при 100 м.
Грубо: мощность = корень из 3*напряжение*ток*косинус
при кос=0.85 ток равен 170А. выбирайте кабель и проверяйте на падение напряжения 2.5%
electrification
В данной таблице сведены расчеты мощности, нагрузки и сечения кабельно-проводниковых материалов
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
andrey357
Объясните, как вставить изображение - дам нормальную таблицу
[/quote]
[/list]
"Влад"ик"
Галине. Таблицы выбора кабелей см. ПУЭ, табл. 1.3.4. http://www.colan.ru/support/pue/pue13.php?page=1
Г-ну " andrey357". Описание того, как вставить картинку, есть в FAO. Кроме того, на подобный вопрос, я получил от Viktor2004 такой ответ:
." Когда вы пишите сообщение, чуть выше над окном, где вы пишите, и чуть ниже окна "Тема" можно увидеть темно-синие кнопки ("B i u Quote Code List List= Img URL"). Это теги. Вас интересует тег Img. Нажмите эту кнопочку.[img][/img] В тексте вашего сообщения появится надпись img в квадратных скобках. После этой надписи введите полный адрес ссылки на рисунок в интернете. Затем снова нажмите на тот же тег. Появится опять надпись /img в квадратных скобках, только с косой чертой. В итоге вы имеете текст вашего сообщения и в этом тексте имеется ссылка на рисунок, с обозначениями тегов с обоих концов.
Теперь где взять адрес рисунка. Если вы цитируете рисунок из какого-то сайта, нажмите на том рисунке правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "свойства". Оттуда скопируйте адрес.
Если вы хотите загрузить свой рисунок, надо разместить его где-нибудь в сеть, т.к. на этот форум напрямую рисунки не грузятся.
Если вы имеете свой сайт на бесплатном хостинге narod.ru, ссылка на этот рисунок не получится. Сервер narod.ru не позволит взять рисунок с помощью удаленной ссылки. Посмотрите где разместил свой рисунок господин "clopoff". Посмотрите "Свойства" его рисунка. Он разместил его на сервере http://photobucket.com/ http://www.pravda.ru/topic/dollar-229
Отправьтесь по этой ссылке и зарегистрируйтесь на том сайте. После этого вам будет дана возможность загружать туда рисунки со своего компьютера. Загрузив туда рисунок, можете смело делать на него ссылку в этом форуме."
Если Вам все понятно, дерзайте.
andrey357
пробуем
Таблица выбора кабелей по нагрузке и пабению напряжения
[img]http://photofile.ru/users/andrey357/2366489/42221322/#mainImageLink[/img]

правим, пробуем дальше (не выделяет автоматически)
[img]http://photofile.ru/users/andrey357/2366489/42221322/#mainImageLink[/img]

Что-то не то делаю, не получается как у предыдущего автора, чтобы при наведении курсора можно было переходить по ссылке.
electrik
Цитата(andrey357)
пробуем  
Таблица выбора кабелей по нагрузке и пабению напряжения
[img]http://photofile.ru/users/andrey357/2366489/42221322/#mainImageLink[/img]

правим, пробуем дальше (не выделяет автоматически)
[img]http://photofile.ru/users/andrey357/2366489/42221322/#mainImageLink[/img]

Что-то не то делаю, не получается как у предыдущего автора, чтобы при наведении курсора можно было переходить по ссылке.


А зачем вы выбираете тег img в bb-кодах? надо тег url

вот так:

http://photofile.ru/users/andrey357/236648.../#mainImageLink

сделаю загрузку изображений. Пока не получается реализовать стандартными средствами.
andrey357
[quote]А зачем вы выбираете тег img в bb-кодах? надо тег url[/quote]
а потому, что так напимсано в умном разделе ФАК...[/quote]

electrik:
Отвечаю в вашем сообщении, чтобы вы могли нажать на редактирование и посмотреть исходный код. Вы перепутали ссылку на страницу (которая состоит из текста и рисунков), со ссылкой на рисунок.

Так - ссылка на страницу, которая откроется при клике:

http://photofile.ru/users/andrey357/236648.../#mainImageLink

так ссылка на ваш рисунок:




Но в вашем случае, лучше давать ссылку на страницу с рисунком - так как этот рисунок для предварительного просмотра, на нем ничего не видно - а полный слишком большой.

FAQ по BB-кодам правильный, просто есть тонкости использования.
andrey357
Спасибо.
icon_sad.gif Хоть бы кто таблица заценил...
"Влад"ик"
хорошо бы еще и инструкцию, а то непонятно, что,где...
andrey357
А что непонятного: выбираает вариант косинуса а,б,в,г., длину метров и смотрим сечение
gomed12
Можно попробовать вот этой программкой.
http://softsearch.ru/pcgi/screenshot.cgi?t=2&id=193221
Задаем разные значения сечения кабеля, пока не уложится в допустимые потери 2,5%
gomed12
Еще одна программа: http://rzd2001.narod.ru/cu.html
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.