Здравствуйте. Работаю в сетевой организации, имеем АСКУЭ на базе счетчиков Матрица. При выяснение причин отсутствия показаний с ряда счетчиков на определенных подстанциях, нашли "шумящего" абонента. В адрес абонента было направлено предложение установить филтра на оборудование или как-то доработать его. На что абонент затребовал официальный акт замера шумов со всеми сертификатами на измерительные приборы и работы, мы же замеряли шумы обычной RML'ькой, которая по сути не является сертифицированным измерительным прибором.
Вопрос в том, кто что может подсказать по этому поводу? Есть своя электролаборатория, проверяющия кабели, трансформаторы и тд на предмет работоспособности, но с нашей задачей никогда не сталкивались... Есть мысли о замерах осциллографом, но что конкретно мы должны увидеть или не увидеть? Или подскажите контору, которая занимается замерой шумов, на наших частотах.
РоманК
Это очень серйозный вопрос. Стандарт на передачу данных по сети 0,4 кВ есть, но ответсвенных лиц нету. Я обращался в государственные органы - но пока они не готовы помочь в этом деле.
По поводу замеров, да Вы правы. Можно конечно померять осцил. (через так называемое БПФ) и увидеть зашумленые частоты. Но это не отвечает методике, и поэтому не есть законным. В стандарте прописано, что измерения надо проводить микровольтметром через эквивалент сети.
А насчет организации которая эти измерения проводит офицыально, то Вам надо обратится в госстандарт (филию в Вашем городе) - они подскажут лабораторию...
Vasamba
А если посмотреть прибором для замеров ПКЭ, там наверняка гармоники, кратные 3 полезут.
yuoras
РоманК, Возможно в России и есть ,Стандарт на передачу данных по сети 0,4 кВ.
Обратитесь в Тех.поддержку Матрица
Может они чем помогут в этом плане!!
РоманК
В Украине действует стандарт ДСТУ ІЕС 61000-3-8:2010. По нему можно проводить испытания на уровень ЭМС (шумов) в сети.
Просто кто именно ответственный за поддержания нормального уровня шума в сети, выяснить пока не удалось...
РоманК
Насколько я знаю передача данных системы Smart IMS осуществляется на частотах 43 и 49 кГц.
Кто знает, счетчики передают данные либо на одной, либо на другой частоте или две частоты одновременно учавствуют в передаче?
Дело в том, что на ТП уровень шума 43 кГц - 3000 мВ, а для 49 кГц - 6000 мВ.
Достаточно ли будет счетчикам только одной "чистой" частоты?
yuoras
С принципа работы системы.
На одной частоте идет передача с счётчиков на маршрутизатор , на второй с маршрутизатора к счётчикам.
Нет , одной частоты не будет достаточно.
georgich
Здравствуйте, уважаемые. YUORAS , я думаю ты заблуждаешся , и счётчик и маршрутизатор работают (прм-прд) в равной степени и на одной и на другой частоте.
Если в течении суток счетчик не нашел мастера, то он начинает поиск по псевдофазам – при предустановленной фазе А, например, счетчик осуществляет условное смещение на 1200 к фазе B* (псевдофаза), а в случае отсутствия связи на 2400 к фазе С* (псевдофаза). Если и после этого не находит, то переходит на фазу по умолчанию. Для однофазного счетчика своя фаза A или B или C (согласно ID), тоже самое и для трехфазного.
При старте счётчик находится в режиме ожидания связи, то есть ждёт пакета регистрации и синхронизации времени на последней фазе/частоте, на которой была синхронизация, например фазе А и частоте 0 (0 – 43 kHz; 1 – 49 kHz). Если в течение суток пакет не поступает, счётчик переходит к следующему сочетанию фаза/частота
yuoras
Для начала надо изучить принципы работы маршрутизатора и системы в целом.
Сдвиг фаз к частотному диапазону ничего не имеет.
Все верно, сдвиг фаз происходит .
Изучите широковещательные комманды (синхр.время,новые устройства ).
Для подтверждения моих слов, засорите генератором одну из частот на протяжении недели.
Посмотрите, что одна частота Вам покажет.

Попробуйте по рации (как у таксистов) побеседовать с собеседником на одной частоте
Vasamba
Я вот тоже не пойму ничего.
А как тогда пинги проходят по одной частоте?
Без передачи-приёма невозможно судить дошёл сигнал или нет.

Да и вобще очень потайной алгоритм работы у Матрицы.
yuoras
Цитата(Vasamba @ 27.9.2015, 5:52) *
А как тогда пинги проходят по одной частоте?

Вот с пингами ничего не скажу .
По ходу она участия не принимает , так как инфа вытягивается с маршрутизатора.
Цитата
Ping к устройству указывает на последнюю регистрацию
устройства в маршрутизаторе.


В инструкции написано , если счётчик сняли , пинг будет ещё долговато бежать , то есть возвращаться с ответом с давненько снятым счётчиком.
А вот нашёл
Ping к устройству указывает на последнюю регистрацию
устройства в маршрутизаторе. Т.к. дискретность обновления 3 часа, то если
устройство сняли 2 часа назад, то ping все равно будет OK.

Взято с NETWORK MANAGEMENT SYSTEM
ПРИЛОЖЕНИЕ NMSVIEW V 6.0
Руководство пользователя
ADDM. 410062.703
georgich
Цитата
Попробуйте по рации (как у таксистов) побеседовать с собеседником на одной частоте

И что???
Не понял, можно с таксистом поговорить на одной частоте или нет icon_biggrin.gif
yuoras
Цитата(georgich @ 29.9.2015, 23:00) *
И что???
Не понял, можно с таксистом поговорить на одной частоте или нет icon_biggrin.gif

Попробуйте и нам тут расскажете. icon_biggrin.gif
Может чего нового для себя узнаем icon_biggrin.gif
georgich
Здравствуйте, коллеги. примерно так выглядит обмен в сети образуемой счётчиками и маршрутизатором матрицы. Частоты указаны в правом верхнем углу картинок спектрограмм и осциллограмма обмена прилагается