Олежек
Помогите советом! Хотим уже звать батюшку. Выключатель включается 2-3 раза, потом недотягивает до собачки. Через несколько часов начинает включаться. Отрегулирован, система ШП в порядке. Рядом стоит такой-же никаких проблем.
mr.energo
А с какой частотой включаете? Похоже на перегрев соленоида включения. Сопротивление катушки увеличивается, ток и мощность уменьшаются. Сил встать на защелку не хватает. Остынет - заработает. Попробуйте пирометром температуру проконтролировать.