Здравствуйте!

Ситуация следующая:
Есть генератор SDMO 6000Е однофазный, макс.мощность 5,2 кВт.
Подключен через щит АВР, модель щита уточню позже.

Сначала всплыла проблема - не запускался при пропадании питания во внешней сети.
При анализе ситуации выяснилось, что стартер крутит, но топливо не качает (насос не работает).
Отвез грамотным ребятам - выяснилось, что криворукий электрик, подключая автоматику, недостаточно заизолировал клеммы проводки внутри корпуса генератора, где-то перемыкало.
В общем, устранили. Привез обратно - с ключа запускается, с автоматики тоже. Все отлично. На щите АВР проходит контроль фаз (контрольные лампы). Долго думает, не включает в результате потребителей и отключается. Через некоторое время все заново.
Т.е. ген заводится, на розетках генератора напряжение есть, АВР показывает что есть запуск и ввод, но лампа потребителей не загорается и соотв. не включаются группы потребителей в доме, запитанные на резервное питание.

Перегруза быть не должно, даже наоборот, остается запас по расчетам.

Кстати, после появления первой проблемы, вызвал через знакомых электрика (порекомендовали именно как человека, занимающегося подключением генераторов), приехал черт практ. без инструментов с тряпочной высохшей изолентой и подпаленной отверткой-пробником. Дал ему нормальный тестер, набор отверток и ключей. Ходил вздыхал, чесал голову, разобрал кожух - посмотрел, сказал - точно дело не в электрике, везите механикам. Взял 5 рублей и уехал. Больше таких опытов не хочется.

Конторы по обслуживанию генераторов задирают ценник за облака, причем за каждый выезд. Говорят - нет разницы, ездить обслуживать 5 кВт или 1005.

Короче говоря,
ищу грамотного человека, который поможет разобраться с проблемой за адекватную плату.
Если найдется, готов продолжить сотрудничество - вопросов много, дом загородный.

Объект расположен в районе пос. Снегири (Волоколамка, ок. 35 км от Мск).
prude
модель авр, и фото, может через инет решим.
Из России
Там живой человек ходил, и без результата.
Надо ехать на место, а не через инет.
SteFF_Msk
Цитата(Из России @ 10.10.2014, 16:57) *
Там живой человек ходил, и без результата.
Надо ехать на место, а не через инет.


Квалификация живого человека под огромным вопросом. Да и не залезал он в щит АВР, т.к. был уверен, что проблема в железе.
Сегодня постараюсь выложить фото АВР.
SteFF_Msk
Итак, товарищи, вот информация по АВР.

Модель ТКМ-V3CB, пр-во ООО "Техкам-Сервис"
На первой фото горят индикаторы фаз ввода из внешней сети.
Когда напряжение пропадает, автоматика запускает ген, и загораются индикаторы контроля фаз генератора, но не загорается лампочка потребителей слева от них.

Фото:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Непосредственно у самого генератора установлен блок управления (видимо родной):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
prude
левый контактор включает потребителей с сети, правый включает потребителей с генератора, Реле контроля фаз видит что сеть есть, но команда на включение контактора не проходит.
Проверить катушку пускателя правого (Прозвонить на сопротивление), и приходит ли напряжение на катушку пускателя К2 при включении с генератора Контакт К2 NO на разЪеме Х5.
Если напряжение управления отсутствует на разъеме Х5 надо смотреть на реле под разъемом.
SteFF_Msk
Цитата(prude @ 14.10.2014, 14:34) *
левый контактор включает потребителей с сети, правый включает потребителей с генератора, Реле контроля фаз видит что сеть есть, но команда на включение контактора не проходит.
Проверить катушку пускателя правого (Прозвонить на сопротивление), и приходит ли напряжение на катушку пускателя К2 при включении с генератора Контакт К2 NO на разЪеме Х5.
Если напряжение управления отсутствует на разъеме Х5 надо смотреть на реле под разъемом.


Спасибо большое, буду смотреть!
prude
Да, контакты на пускателе что К1 что на К2, проверить все, часто бывают выходят из строя. Путем позвонки при отключенной сети.
push
Доброго времени суток!
Господа вы ваще о чем? АВР 3х фазный, генератор 1 фазный. Вы предлагаете кобыле 1 ногу пределать и шоб она побежала?
На входе идет контроль 3х фаз, чередование фаз, частоты и напряжения, при отклонении любого из этих параметров АВР не включится. О какой квалификации речь если тут 2 несовместимые системы. Ну блин, порадовалииииииии icon_smile.gif

сам ящик на 3ф и индикация тоже 3ф именно генератора, да и сети тоже Автомат фазы перемкнуты т.е на все 3ф. подается одна и та же. Даже если помудрить и обойти голову возможно что еще и контактор на 380. И йде же вы этого спеца надыбали?
Гость_главный энергетик_*
Могу помочь с решением вашей проблемы.как с вами связаться?