Цитата(mr.energo @ 9.11.2014, 9:59)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
В этом вопросе нужно четко разделить два понятия: средства защиты и средства измерения. Указатели напряжения (однополюсные, двухполюсные) относятся к средствам защиты и подлежат периодическим эксплуатационным испытаниям в соответствии с "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". Ими же "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" и предписывают пользоваться при проверке отсутствия напряжения (п.19.1). Однако эти же правила допускают использование в этих целях предварительно проверенный вольтметр (п.19.5). "Предварительно проверенный" - это значит, что его нужно использовать при проверке отсутствия напряжения, как требуют правила при использовании указателя: сначала - проверка прибора на токоведущих частях, заведомо находящихся под напряжением, затем - проверка отсутствия напряжения на участке электроустановки, где это необходимо, и потом - снова проверка исправности прибора.
Ваш мультиметр относится к категории "средства измерения". Максимум, что для него при этом потребуется - это метрологическая поверка или калибровка. При их отсутствии претензии к Вам сможет предъявить только метрологическая служба, да и то, если таковая есть на Вашем предприятии. Поскольку к средствам защиты такие измерительные приборы не относятся, то и испытания их производить не нужно.
Так что, работайте спокойно, но не показывайте Ваши приборы метрологам. Хотя я лично рекомендую пореже использовать мультиметры в электроустановках. Можно забыть установить нужный предел измерения. Если прибор окажется включенным на измерение силы тока или сопротивления, то в достаточно мощных электроустановках это может привести к короткому замыканию с образованием дуги, провода прибора просто сгорят и работник, выполняющий измерения, будет травмирован.
Например, токоизмерительные клещи (высоковольтные) нуждаются в двух видах поверки, как мне сказали вчера в нашей электролаборатории, и как средство измерения у метрологов, и как СИЗ у ОТ (наравне с ботами и пр). А не высоковольтные токоизмерительные клещи только как средство измерения (не могу никак понять)? Мультиметры туда же по идее. Но ведь ручной монтажный изолированный инструмент нуждается в поверке как СИЗ, а почему мультиметр нет? Немного не понимаю логики, хотя практика именно такая -- приравнивают мультиметр к вольтметру, но вольтметр в руках обычно не держат при работе в отличие от мультиметра. И нужно ли включать мультиметр в журнал учета и проверки электроинструмента (если это не СИЗ)? Тот же вопрос относительно журнала электроинструмента про разные осцилографы и пр.