День добрый!
Подскажите! ситуация следующая:
заказчик строит ТК на 18т.м2 расчитывает на 2МВт, примерные подчеркиваю нагрузки емеются, выбрана ТП 2х1600......и вот скажите как с этими исходными данными расчитать ККУ (его тоже уже хотят заказывать), Qнагрузки - величина неизвестная...
может кто то сталкивался с какими то таблицами?
andrey357
ТК-торговый комплекс?
Считай 18000кв.м4кв.м на светильник=4500*100вт=450кВт осветительно йнагрузки. Если светильник компенсированный косину=0.91-0.92, если нет - то 0.8
Холодильник - если продукты 0.7-0.8
Боль-мень методика - в книжке от Серпуховского конденсаторного завода. www.electrointer.ru
Если нет на сайте - пиши мыло скину.
Общую часть пришлешь как образец обратно icon_wink.gif
Virgo
Да- верно торговый комплекс...
я так понимаю расчет ведется от обратного, основанный чисто на характере нагрузки и его значений cos Ф правильно понял?
по активной и cos определяем реактивную и так по всем нагрузкам.....но это при условии что все или почти все мощности известны....а если нет?....)))
andrey357
Дайте мэйл скину расчет в книче, в ПДФ 8 мегов вычленять отдельно страницы - лень.
andrey357
не отвечает ваш мэйл
Virgo
Коряво получилось не то слово))))
но из выше присланного понятно, что пример дан под конкретные реальные данные с показаниями счетчиков акт и реакт мощности и уже потом идет красивый расчет обоснования применения батарей)))
а вообще если не трудно попробуйте все таки отправить оригинальный догумент на мыло имя тоже @rambler.ru да и на @list тоже можно, ведь письмо то я от вас получил - да аж два раза)))......данный расчет тоже интересен......хотя и не подходит(ну нету полного тех. задания(((
andrey357
Цитата
да аж два раза)))
Странно, оба раза написал, что сообщение не может быть отправлено....
Пробую отправить ПДФ.
Virgo
по прежнему жду icon_biggrin.gif
andrey357
Отправил давно - сразу после предыдущей попытки. Наверное не берет почта 8мб. Хотя извещения о потерянном письме не пришло.
Высла на мэйл приглашение на GMAIL - там почтовый ящик слона засунешь.
Гость
прими cos=0,7 (средний для объектов такого типа) и выбери по таблице:http://www.elfelectro.ru/tabkrm.html
При необходимости мы её и соберём
Virgo
Спасибо Гость совершенно недавно разжился такой вот таблицей. очень удобная вещЪ!!! типа таблицы Брадиса)))
andrey357
только что в топике "Несоответствие тока лампы дневного света её мощности..." прочел формулу расчета ККУ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.