Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой. На стене здания установлены 3 рекламных щита (так называемые лайт-боксы). Чтобы реклама была была видна ночью внутри этих щитов стоят газоразрядные лампы в количестве около 12 штук. Когда включаешь эту подсветку на металлическом корпусе каждого из 3-х рекламных щитов появляется напряжение около 110 В. Визуальный осмотр не выявил нигде замыкания на корпус. Следует отметить,что эти рекламные щиты подключены от наружного фонаря и еще в них отсутствует заземление. Посоветуйте,что делать в этой ситуации? Есть мысль кинуть земляной провод на каждый из корпусов.
Shura_with_KINEF
Цитата(riberi @ 27.10.2014, 10:34) *
Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой. На стене здания установлены 3 рекламных щита (так называемые лайт-боксы). Чтобы реклама была была видна ночью внутри этих щитов стоят газоразрядные лампы в количестве около 12 штук. Когда включаешь эту подсветку на металлическом корпусе каждого из 3-х рекламных щитов появляется напряжение около 110 В. Визуальный осмотр не выявил нигде замыкания на корпус. Следует отметить,что эти рекламные щиты подключены от наружного фонаря и еще в них отсутствует заземление. Посоветуйте,что делать в этой ситуации? Есть мысль кинуть земляной провод на каждый из корпусов.

Именно так и надо сделать. Наверняка стоят ЭПРА I класса защиты с входными фильтрами на конденсаторах. РЕ всех ЭПРА посажены на корпус щита, а сам щит не соединён с заземлением. Получился хороший делитель напряжения пополам из фильтровых конденсаторов.
Volt380
заземлить!