Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор сечения линии 110 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Илья-86
Здравствуйте!

Подскажите, есть ли у кого-нибудь пример расчета сечения воздушной линии 110 кВ? Из исходных данных есть только максимальная активная мощность нагрузки 110 МВт. Как вообще производится выбор?

Заранее спасибо.
FRAER
по мех.прочности и экономической плотности тока
Илья-86
Настоящая глава ПУЭ распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по:
1) нагреву,
2) экономической плотности тока
3) по условиям короны.

Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям:
4) термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ,
5) потери и отклонения напряжения,
6) механическая прочность,
7) защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.

Подскажите, по каким условиям конкретно нужно проверять ВЛ-110 кВ при проектировании (новое строительство)? Всего есть две двухцепные ВЛ, питающие подстанцию 110/10 с двумя трансформаторами 80 МВА (в перспективе будет всего 4 тр-ра 80 МВА). Общая нагрузка по заводу - 110 МВт.
FRAER
По всем перечисленным
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.