Илья-86
28.10.2014, 14:31
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли у кого-нибудь пример расчета сечения воздушной линии 110 кВ? Из исходных данных есть только максимальная активная мощность нагрузки 110 МВт. Как вообще производится выбор?
Заранее спасибо.
по мех.прочности и экономической плотности тока
Илья-86
28.10.2014, 16:44
Настоящая глава ПУЭ распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по:
1) нагреву,
2) экономической плотности тока
3) по условиям короны.
Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям:
4) термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ,
5) потери и отклонения напряжения,
6) механическая прочность,
7) защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.