PaulXAXA
5.11.2014, 19:35
Подскажите.
Имеется общий щит на этаже, в нем установлен трех фазный автомат на 25А и счетчик.
В квартире устанавливается второй щиток с автоматами для разводки квартиры.
Вопрос какой первый трех фазный "аппарат" поставить в квартирном щитке, что б если что сначала в квартире сработал а у потом на этаже (так как он на замке). Автомат, узо, диф. Автомат или просто рубильник и какой по наминалу 25 тли 20?
Костян челябинский
5.11.2014, 19:38
В квартирной проводке добиться селективности очень сложно и дорого. К тому же, вводной общий автомат ИМХО не нужен. Начинайте разводить группы сразу.
ну коммутационный аппарат на вводе все равно нужен, не обязательно автомат ставить, можно Выключатель Нагрузки поставить
moshkarow
5.11.2014, 20:06
Каким проводом сделана проводка в квартире , какая схема ?
Тогда можно говорить о номинале автомата , если сеть освещения выделена , автомат может можно и 6а поставить .
Оптимист
5.11.2014, 20:49
На вводе КЩ установить четырехполюсное коммутационное устройство.
При больших токах КЗ (их можно измерить) в любой цепи первым может сработать АВ в ЭРЩ. Поэтому о селективности при КЗ можно забыть.
Есть один выход - заменить АВ в ЭРЩ "селективным" АВ серии 750 АББ.
PaulXAXA
5.11.2014, 20:49
moshkarow, 3 линии по 16А (розетки), 3 линии по 6А (свет), 1 линия узо на 16 (санузел) и 1 линия 3х16А (варочная панель). Сечение проводов 2,5мм
Костян челябинский
5.11.2014, 21:24
Цитата(PaulXAXA @ 5.11.2014, 22:49)
1 линия узо на 16 (санузел)
Без автомата? Не правильно.
Цитата(PaulXAXA @ 5.11.2014, 22:49)
и 1 линия 3х16А (варочная панель).
Поясните один трехполюсный автомат или три однополюсных? Правильно по первому варианту.
А УЗО на розеточные линии? Почему нет?
Цитата(PaulXAXA @ 5.11.2014, 22:49)
Сечение проводов 2,5мм
И на свет то же? Достаточно 1,5
PaulXAXA
5.11.2014, 21:39
Костян челябинский, для санузла после узо автоматы на 16 и на 6.
Варочная панель трехфазный.
Провода на свет 1.5мм.
Перед автоматами изначально предполагались 2 узо на 25А вроде, но не помню за куплены они или нет, но если смысл ставить на узо на 25А если переднии стоит в этажном щите автомат на 25
Костян челябинский
5.11.2014, 22:06
Ничего не понял. Можно еще раз и по русски?
PaulXAXA, узо с автоматом не путайте, у них разные функции. Одно другое не исключает
savelij®
5.11.2014, 23:21
Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2014, 22:06)
Можно еще раз и по русски?
Ну щаз... А интрига?...
PaulXAXA
6.11.2014, 11:14
Изначально предполагалось приложенная схема, но тогда не известен был автомат в этажном щитке, по факту трехфазный на 25А. На сан.узел узо на 16А, а на свет автоматы по 6А.
Под вопросом сейчас второй ряд (диф) и центр третьего (два узо).
Извиняюсь за перевёрнутую схему, пишу с телефона, как вариант повернуть монитор
Т.е. меня одного удивило 3-х фазное питание на квартиру....
... на вводе КЩ автомат В20 или УЗО.
Дабы не плодить: видимо это очень большая квартира. Бывал квартирах 4-х комн. 111кв.м и 5-и комн. 150кв.м. - последняя, правда 2+3 комн, может быть хозяева потом переделали на 3-х фазный, не знаю, но была 1 фаза от 2-х счётчиков....
Flash, а что в этом удивительного? 15кВт на квартиру по трем фазам
PaulXAXA
6.11.2014, 15:15
Flash, квартира обычная на 56 кв. метров, могу сказать что большинство квартир однушки и студии, так на них так же трех фазное
Как я понимаю есть три варианта если не трогать этажный щит:
1. Установка узо на входе 4/40А 30mA, а на комнаты не ставить;
2. Установка на входе рубильника а на линии в комнаты узо 2/40 30mA;
3. Либо как на схеме на входе диф, потом ещё два узо.
Мои мысли: при втором варианте не защищена варочная панель от утечки, но вроде ни чего страшного, а при третьем варианте родится очень грамозко и дороговато.
Вариант 2 выбирайте, можете поставить на плиту также узо/авдт, а можете и не ставить, ничего страшного не вижу
Если на вводе ставить узо, то номиналом повыше - 100/300 мА