Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Индукционный счетчик, 50 -> 60 Гц
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


avely
Здравствуйте, хотелось бы услышать мнение по следующему вопросу.
Как изменятся показания индукционного счетчика, отградуированного на частоте 50 Гц, если его подключить в сеть с частотой 60 Гц?
FRAER
Теоретически.
Вращающий момент прямопропорционален потоку, создаваемому токовой катушкой и катушкой напряжения.
Магнитный поток через катушку прямо пропорционален ее индуктивности.
Индуктивность прямо пропорциональна частоте сети.
Таким образом, увеличив частоту сети в 60/50=1,2 раза, вращающиц момент возрастет в 1,2*1,2=1,44 раза
Т.е примерно также и показания счетчика изменятся
Теоретически.
avely
Не думал, что все эти законы в равной степени применимы и для индукционных счетчиков.
И не совсем понятно про 1,44. Можно узнать из какой формулы это следует?
FRAER
avely, а вы думаете, что на конкретном устройстве перестают действовать законы физики?
Они одни и те же...
Конструкцию счетчика представляете себе? Что там две катушки...
Формула:
М = с*Фт*Фн*sinф
где с - конструктивный коэффициент счетчика;
Фт - поток токовой катушки;
Фн - поток катушки напряжения;
ф - угол сдвига фаз между потоками катушек.
Поток катушки равен Ф = I*L
Формулу индуктивности знаете?
avely
Цитата(FRAER @ 9.11.2014, 8:03) *
Формулу индуктивности знаете?

Знаю несколько формул, но там зависимость (от частоты) получается обратная, а не прямая.
Например,


FRAER
avely, тьфу, пардоньте
Я попутал с формулой реактивного сопротивления катушки индуктивности XL=w*L
Индуктивность, конечно же, это характеристика катушки и она зависит только от конструкции (габеритов, числа витков), от частоты не зависит...
Таким образом, частота не должна никак повлиять на индукционный счетчик, он должен считать по прежнему
avely
Цитата(FRAER @ 9.11.2014, 11:29) *
Таким образом, частота не должна никак повлиять на индукционный счетчик, он должен считать по прежнему

То есть, что же получается, вообще никакой разницы нет между работой счетчика на разных частотах сети? Нормируют их в основном при 50, но если подключить в сеть с 60 Гц, должна же быть разница в показаниях.
FRAER
avely, разница скорее всего будет, но незначительная, не в разы, по крайней мере
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.