Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


den_gor
Доброго времени суток! Ситуация в следующем! Имеется линия розеточной группы, на которой 5 розеток. По заявке о срабатывании автоматического выключателя была проведена проверка и выявлены проблемы с коммутаций розеток (плохой контакт и отгорание проводника. Были перебраны все контактные соединения с установкой клеммников, а так же вместо АВ, установленного 7 лет назад был установлен ДА. Номинал ДА - 20А/0,03А. Через 8 дней после указанных работ ДА сработал. Поскольку не был выкинут флаг, предполагается что сработал не по утечке. Нагрузка потребляет мало, по отношению к номиналу ДА. Установлено устройство фирмы АВВ. Подскажите, в чем может быть причина, где собака порылась? Спасибо!
с2н5он
из-за одного срабатывания делаете вывод о наличии неисправности?
Shturman1
Судя из того что срабатывал автомат, и после замены этого автомата на ДА срабатывание повторилось (не по утечке), то напрашиваеться вывод о наявности нестойкого КЗ которое проявляет себя время от времени. (В качестве версии)
В даной проводке проводник РЕ имееться?
protector
Цитата(den_gor @ 9.11.2014, 19:46) *
... была проведена проверка и выявлены проблемы с коммутаций розеток (плохой контакт и отгорание проводника... Нагрузка потребляет мало, по отношению к номиналу ДА.
Потребляет мало, а провод отгорел?
танго
а температуру окружающей среды проверяли , я к тому что возможно он нагревается не от нагрузки , и обратите внимание от чего именно откл возможно неисправность в каком не будь удлинителе или фильтре
Искра
ну "собака может не только порыться но еще и "обписять" углы",-а однократное срабатывание АВ или дифа-еще не показатель проблемы в системе в целом...
den_gor
Цитата(Shturman1 @ 9.11.2014, 19:28) *
Судя из того что срабатывал автомат, и после замены этого автомата на ДА срабатывание повторилось (не по утечке), то напрашиваеться вывод о наявности нестойкого КЗ которое проявляет себя время от времени. (В качестве версии)
В даной проводке проводник РЕ имееться?

Да, система трехпроводная, иначе бы смысла в ДА не было.


Цитата(protector @ 9.11.2014, 19:48) *
Потребляет мало, а провод отгорел?

Изначально коммутация была выполнена на клеммах розетки. Там было 4 провода различного сечения. Так что предполагаю что причиной отгорания был не холодильник, а отсутствие нормального контакта, которое явилось следствием нагрева.


Цитата(Искра @ 9.11.2014, 21:59) *
ну "собака может не только порыться но еще и "обписять" углы",-а однократное срабатывание АВ или дифа-еще не показатель проблемы в системе в целом...

Вы считаете, что однократное срабатывание могло произойти без причины? До этого на этой же линии срабатывал предыдуший АВ.
Donh
диф и без земли прекрасно срабатывает. У холодильника компресор может уже на ладан дышит?
den_gor
Цитата(Donh @ 9.11.2014, 22:43) *
диф и без земли прекрасно срабатывает. У холодильника компресор может уже на ладан дышит?

Насчет предположения про холодильник могу согласиться, а вот про ДА нет.
Donh
ну так ты попробуй подключи рабочий диф ноль и фазу и возьмись за один из выходов, за два сразу брать не советую.
den_gor
Цитата(Donh @ 10.11.2014, 1:55) *
ну так ты попробуй подключи рабочий диф ноль и фазу и возьмись за один из выходов, за два сразу брать не советую.

Для этого как минимум еще за что-то взяться надо.... за батарею, или раковину. Если просто взяться на фазу ничего не будет, если конечно не стоять босиком на металлическом полу icon_smile.gif
Donh
во как icon_smile.gif наверно бля я где-то заземление к себе прицепил и не заметил.