Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка гасителей вибрации
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы


YUKKL
Пасантре, объясните олуху можно ли в пролёте вл выше 35 кВ гаситель вибрации ставить только с одной строны пролёта. в ПУЭ7 п. 2.5.85. сказано "Гасители вибрации следует устанавливать с обеих сторон пролета." А в СО 34.20.264-2005 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МНОГОЧАСТОТНЫХ ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ ГВП И УНИФИЦИРОВАННЫХ ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ ГВУ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ пункт 3.2 сказано " В зависимости от длины пролетов и тяжения проводов (тросов) гасители вибрации устанавливаются на проводах с обеих сторон пролета либо только с одной стороны.
Односторонняя установка гасителя допускается в следующих случаях:
- в пролетах длиной менее 150 м независимо от значения механических напряжений в проводах (тросах); при этом не допускается односторонняя установка гасителей, если трасса ВЛ проходит по местности категории 1;
- в пролетах длиной 150-200 м, если расчетное механическое напряжение в проводах (тросах) при среднегодовой температуре не превышает значений, указанных в таблице 5.".

То есть по ПУЭ гасители надо ставить с обоих сторон пролёта а по СО можно и с одной. что здесь привалирует ПУЭ или СО?
Евгений
В данном случае СО правильнее. Бывает, что один пролет вообще метров пятьдесят, а в другую сторону 300 метров, зачем вешать на короткий пролет, что там гасить?
с2н5он
с другой стороны СО - стандарт организации, т.е. ПУЭ как бэ рулит
FRAER
Имхо, чтобы "никого не обидеть" нужно ставить с обоих сторон
Евгений
Я, кстати, неправильно вопрос понял сначала, ответил "не в кассу" и не про то.
Правда, все равно, СО тут бы принял к сведению, хоть и ПУЭ, конечно, главнее.