Пасантре, объясните олуху можно ли в пролёте вл выше 35 кВ гаситель вибрации ставить только с одной строны пролёта. в ПУЭ7 п. 2.5.85. сказано "Гасители вибрации следует устанавливать с обеих сторон пролета." А в СО 34.20.264-2005 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МНОГОЧАСТОТНЫХ ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ ГВП И УНИФИЦИРОВАННЫХ ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ ГВУ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ пункт 3.2 сказано " В зависимости от длины пролетов и тяжения проводов (тросов) гасители вибрации устанавливаются на проводах с обеих сторон пролета либо только с одной стороны.
Односторонняя установка гасителя допускается в следующих случаях:
- в пролетах длиной менее 150 м независимо от значения механических напряжений в проводах (тросах); при этом не допускается односторонняя установка гасителей, если трасса ВЛ проходит по местности категории 1;
- в пролетах длиной 150-200 м, если расчетное механическое напряжение в проводах (тросах) при среднегодовой температуре не превышает значений, указанных в таблице 5.".
То есть по ПУЭ гасители надо ставить с обоих сторон пролёта а по СО можно и с одной. что здесь привалирует ПУЭ или СО?