alexdimgrad
Заключили договор на технологическиое присоединение к сетям МРСК .... на 3МВт в 2012 году.
В договоре имеется условие согласования проекта и осмотра электроустановки региональным
оперативно-диспетчерским управлением. Провомочно ли данное условие если мы не пользуемся услугами РДУ
и можно ли его оспорить. Да конца срока договора 1,5 месяца.
с2н5он
Долго же Вы думали. Насчёт 2012 не скажу, сейчас вроде свыше 5 МВт согласовывается с ОДУ, но делает это СО
Пишите протокол разногласий с требованием исключить данный пункт, как не обоснованный, если самим лень 861-ое шерстить, пусть они попробуют обосновать